(1)、后张法预应力钢筋混凝土连续混凝土空心板预应力孔道的预留,根据设计预应力钢材直径、长度、形状、先用预埋铁皮波纹管的方法预留,波纹管必须有一定的强度,管壁严密不易变形,可采用胶管补充波纹管的强度,安装位置定位准确,在施工中根据设计定位数据采用 “#”型定位,管节连接平顺,孔道锚固端的预埋钢板应垂直于孔道中心线,预留的孔道根据需要设置压浆孔及排气孔。
(2)、预制时应严格按照各部截面尺寸,确保钢筋净距及间距,为了防止砼产生裂缝和预制件边棱破损,当混凝土空心板砼强度达到20MPa后才能进行拆模。
(3)、预应力张拉要求砼强度达到设计规定的90%以上进行张拉,张拉采用张拉力与伸长值双控。在施加应力前,应对砼构件进行检查,内容包括锚垫板位置是否正确,孔道内有无水分及杂物等。
(4)、安装张拉设备时,千斤顶、压力表必须检验校定,对直线预应力钢绞线,就使张拉应力的作用线与孔道中心线重合,曲线预应力钢绞线,应使张拉力与孔道中心线末端的切线重合,采用超张拉的方法减少应力损失(钢绞线松驰或孔道摩阻力引起的应力损失),对每束钢绞线进行初张拉,初张拉为10%。预应力钢绞线在张拉控制应力达到规定要求后方可进行锚固,锚固类型为夹片式。
(5)、预应力钢绞线张拉锚固后,管道应在24小时内压浆,并压浆密实,压浆标号为C50。应对埋置在梁体内的锚具在压浆后将其冲洗干净,设置钢筋网后浇筑砼封端。预制构件在孔道压浆强度达到规定强度后方可进行吊装移运。在吊装移运时应采取措施,确保预应力产生的负弯矩不引起破坏作用,确保运输梁体稳定不发生倾斜。
后张法预应力筋张拉顺序为左N1—右N2—右N1—左N2。