如图 ,求暂态短路电流计算过程,要计算过程

如图 ,求暂态短路电流计算过程,要计算过程

次暂态短路电流是短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值,用I″表示。在无限大容量系统中,短路电流周期分量不衰减,即I″=IP;稳态短路电流有效值是短路电流非周期分量衰减完后的短路电流有效值,用I∞表示。在无限大容量系统中,I∞=Ip。Xd是稳态电抗;X两撇是次暂态电抗;X一撇是暂态电抗;稳态电抗(同步电抗)是同步机正常运行时与主磁通相关的电抗,稳态电流与稳态电抗相关。暂态电抗:发电机对突然发生的短路电流所形成的电抗,因电枢中的磁通量不能突变,故由短路电流产生的电枢反应最初不存在,故Xd'小于Xd,一般用来计算短路电流和暂态稳定。次暂态电抗:也称超瞬态(变)电抗,同步发电机在倾定转速下运行,电枢电压发生突变时,如出线端三相短路,电枢绕组电流也将发生突变,由于磁链守恒定律,励磁绕组和阻尼绕组的磁通不能突变,该电流增加的电枢反应磁通不能穿过励磁绕组和阻尼绕组而只能沿这两绕组外部通过,磁阻较大。此时由原磁链产生的电枢交流电压基波分童突然变化的初始值与同时变化的电枢交流电流基波分量的比值称次暂态电抗,与直轴分t相对应的称直轴次暂态电抗xd”,与交轴分量相对应的称交轴次暂态电抗xq”。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考