用了一年的电铁锅,老是烧坏线路,是锅的问题还是线路的问题?

底座和锅一体的电铁锅,有800W、500W、800W三个按钮,当三个按钮都按开后,总共耗电2200W。我平时喜欢用这个锅熬粥,大概半个月前,熬着粥时,发现不工作了,过了半个多小时后,又工作了。但是没过两天就又不工作了。检查了下发现插排(公牛的)不工作了,于是我直接将锅直接插到墙上的插孔上去了,用了半个月,今天又出现上述情况,拔锅的插头时发现插头特别烫手,我这次不敢再试着直接把插头插到墙上的插孔上去了,因为如果和上次一样的话,就会是我房间内的线路都会被烧坏。我想问一下这种情况是锅的插线的问题还是我房内的线路的问题呢?锅还能用吗?该怎么用?给锅换根线能解决问题吗?

补充一下,我的锅用的线,标注的是16A 250V。我另外还有一条和锅的线基本一样的线,不知道哪个电器上的线,也有可能就是锅的线,标注的是10A250V,请问有无可能我用错线了?

这种情况还是将锅和线路拆解开来进行一个系统的检测。首先检测电线线径与锅的功率的匹配性,是否存在功率较大而线径偏小造成烧线的情况,其次是检查线路的过载保护是否失效,再有就是检查线路是否有接触不良的情况。以上这些检查好了后才能确定是锅的问题还是线路的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-21
大功率电热器具最容易出问题的是插座,大电流下超过10A很容易出现插座发热问题,很多人忽视了插座的接触问题,也有很多劣质插座。当插座接触不良时,只要有很小的接触电阻就会产生较大的电压降,在接点上产生“电阻热”而且是恶性循环,电阻热会使插头、插座继续发热氧化,会加剧氧化,进一步变大接触电阻,产生更多的压降和热量,高热还会导致火灾,过高的电压降,会使电器的输入电压降低,甚至无法正常工作,所以一定要保证插头、插座的质量,经常检查发热情况,及时更换“问题插座”,避免经常插拔,导致接触簧片发热,弹性下降,大功率电器尽量不使用插座,最好直接连接到电网上 用大电流的开关控制为好。另外连接的导线够粗、不可太长。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-07-21
你的锅2.1kw,其电流2.1*4.5=9.45A,一般的家用插座定电流是10A的,也就说达到了极限值啦,再说使用中经常拔插使接触部份不可靠而发热氧化,再加上插头线截面大多不够而发热,使用环境下油烟污染等因素,所以,发热烧线烧插头是电炒锅通病,无法解决,最好的办法是采用电磁灶代替。
第3个回答  2020-07-21
你好 你的问题 我很认真的告诉你 咱们家墙壁插座 一般都是 10A的 只有空调有一部分是 16A的 你的电锅 全开通 2200W 那么它的工作电流是 8.8A 完全符合设计要求 。锅 和 插座 安设计 都是没有问题的 问题就出在 墙壁连线 线连锅的 过程上 电器就怕 接触不良 接触不良 就要发热 发热就要烧坏 你的锅 要检查插孔 是否有 烧黑 烧糊的 迹象 检查你的 插线 是否有 烧黑烧糊的迹象 那个地方 发热了 那个地方就是接触不好 或者容量不够 。建议 购买标准够平方的 插线 更换 插座 然后问题就解决了追问

确实插孔哪里焦黄了,插头的三个片也是有一个根处都有点儿融化变形了。另外您说的是要换成10A的那根线试试吗?

追答

你好 按照标识说的是10A 就可以试一试 (这里面有的生产厂 不规范说的是10A 实际不到 这样的使用起来就发热)

第4个回答  2020-07-21
插头特别烫手,线是否烫手?这线或插头承载不了这功耗,有些产品标注不一定靠谱,耗电2200W,10A这根线是不能用的,锅的功耗是额定的,检查一下插头是否接触良好,这大多是接触不良的原因,建议使用2.5平方的三芯软线,2千多瓦的电器尽量不要插拔使用。