1.如果你铲除10公分后,肯定是影响结构的,你虽然
荷载减少了,但是你结构的整体性被破坏了,因为是
预制板的,有可能还导致渗水的
象限哦;
2.现在所有的受力都由预制板传输到柱子和
承重墙、梁上,你如果在预制板的下方加固,你采用什么方法?按照你这样的做法,还不如拆除预制板,从新绑扎钢筋做现浇呢!
个人建议:将楼层上面铺的15公分铲除至预制板面,并清理干净预制板,在预制板上方铺设钢筋网,然后浇筑砼,浇筑砼是必须振捣密实(最好随捣随光),以免渗水;钢筋网的铺设最好受力在承重梁、墙或柱子上,必须确保受力均匀。砼浇筑厚度宜考虑在6~8公分即可,钢筋可取Φ8@150或者Φ10@200。
追问朋友你没明白我意思,不是光一层就完了,有二层的,试问一层的楼板能拆了吗,水是没有的,因为楼上还有一层。
追答我不拆除楼板,我只把楼板上铺的辅料铲除,为何不可?
另外你的楼一共几层?屋面是否还要处理?
本回答被网友采纳