国外进口的设备比如电机,380V,60HZ的,通上国内的380V 50HZ的电源,会出现什么情况?能不能正常使用?

如题所述

看你的电机用在什么地方的,如果电机带动风机,风机的风能直接从电机表面通过,那么基本是可以用的,只是要调节风机的转速,不要让电机的电流大于铭牌电流的90%,后果是电机的扭矩变小。
如果电机带动别的,没有风吹过,这时,电机自带的风扇就可能不能把热量全部带走,因为风扇的转速从60hz下降到50hz,有将近20%,要采取别的散热方法了。电机的能力还是要下降很多的。
380V,60HZ的电机用的国家和地区不多的,比如日本的部分地方,台湾,欧美不多的,除非是特意给日本或台湾做的,到手进中国才会出现这种情况。好的电机都是380/50和420/60通用的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-18
最好不要使用,(1)激磁电流增加导致功率因数下降,(2)每极磁通增加导致铁芯损耗增加,电机效率下降(3)电机转速降低,散热变坏,温升升高。实在要用电压应该是380v÷50HZ÷60HZ=456V(此时电机转矩和60HZ一样),此时功率是原来的83%
要使功率不变:则电压是380v÷√0.833=420v ( 其中0.833=50HZ÷60HZ) 此时转矩是原来的91%本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-18
国外与国内电机设计不一样,你的电机如果接国内50HZ的电源转速就会低于铭牌上的转速(如电机是2极的,转速就会从3360左右降到2800左右),电机散热不良会出现过热现象,时间长了甚至会烧毁电机,因此不能正常使用
第3个回答  2011-05-18
三楼啊,电动机的转速是和频率有直接关系的,不会烧的,直接用就是了
第4个回答  2011-05-18
没事能用比标称转的慢
相似回答