9kw功率要多少平方的电线铝长度约200m

如题所述

  9kw功率要4平方的铝电线。
  由功率公式P=1.732UIcosφ有:
  I=P/(1.732Ucosφ)
  =9/(1.732x0.38x0.85)
  =16A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
  根据口诀,估计电缆在10平方以下,故每平方的安全电流取5A,所需电缆的平方数=16/5=3.2平方。根据电缆规格表,可选4平方的铝线。
  因为电缆较长,需进行电缆电压损失计算:
  距离:L=200米
  铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m
  电缆截面积:S=4mm²
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.415Ω
  电缆的电压降为:U=IR=16X0.287=22.64V
  电缆的电压损失率:22.64/380=5.9%
  《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此,4平方铝线满足要求。
  按电流选电缆口诀如下:
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,
  70、95,两倍半。
  穿管、温度,八、九折。
  裸线加一半。
  铜线升级算。
  口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120……
  第一部分
  (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
  (1~10)平方:五倍
  16、25平方:四倍
  35、 50平方:三倍
  70、95平方:二倍半
  120平方及以上:二倍
  第二部分
  (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
  第三部分
  (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
  第四部分
  (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-11
9千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为18A。
供电距离在200米以内,铝电缆截面建议选择4平方的。4平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约30A。
如果是单相电缆截面选择16平方的。
以上仅供参考。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-12-28
9千瓦电器设备,采用三相四线供电时,电流约为18A。
供电距离在200米以内,铝电缆截面建议选择4平方的。4平方的铜芯电缆明线敷设安全截流约30A。
如果是单相电缆截面选择16平方的。