9kw功率要4平方的铝电线。
由功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=9/(1.732x0.38x0.85)
=16A(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
根据口诀,估计电缆在10平方以下,故每平方的安全电流取5A,所需电缆的平方数=16/5=3.2平方。根据电缆规格表,可选4平方的铝线。
因为电缆较长,需进行电缆电压损失计算:
距离:L=200米
铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m
电缆截面积:S=4mm²
电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.415Ω
电缆的电压降为:U=IR=16X0.287=22.64V
电缆的电压损失率:22.64/380=5.9%
《城市配电网规划设计规范》规定380V电压波动要求在+5%和-7%之间。因此,4平方铝线满足要求。
按电流选电缆口诀如下:
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。我国常用导线标称截面(平方毫米)规格为:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120……
第一部分
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系对应如下:
(1~10)平方:五倍
16、25平方:四倍
35、 50平方:三倍
70、95平方:二倍半
120平方及以上:二倍
第二部分
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
第三部分
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
第四部分
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。