推荐答案 2015-01-17
热力管道x射线检测
X射线实时成像系统满足如下标准:
1. JB/T4730.1-2005《承压设备无损检测第一部分:通用要求》
2. JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测第二部分:射线检测》
3. GB/T19293-2003 《对接焊缝X射线动态成像检测法》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/13n54nn5W1AKdKK5nG.html
其他回答
第1个回答 2015-01-17
654+
相似回答
供热管道
探伤
检测
有
什么
要求
答:
热力管道x射线检测X射线实时成像系统满足如下标准:
1.JB/T4730.1-2005《承压设备无损检测第一部分:通用要求》
2.JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测第二部分:射线检测》
X射线
无损探伤
是什么标准
答:
好像没有单独的X射线探伤标准,只有射线探伤标准,包括γ射线的。
目前常用的标准是JB/T4730标准,还有GB3323标准
,这样看你在哪个行业了,生产出口产品还有执行ASME标准、欧盟标准的。楼上说的标准,是探伤机的制造标准,不是探伤标准。
钢制给水
管道
施工,焊口
采用X射线
探伤
检测的
比例,是多少,并求依据的规...
答:
根据给水压力,由设计指定焊缝的质量等级要求。
一级焊缝应100%全数探伤检测;二级焊缝,探伤为不少于全数的15%
,每个探测接头一周应完整(即包括平、立、横、仰焊位)。
x射线检测
的辐射
标准
多少
答:
国标一年最多50mSv(50毫西沃特)
热力管道
可以用
X射线
无损探伤吗?
答:
热力管道
可以用X射线无损探伤的。X射线探伤是运用X射线穿透材料,利用材料对
X射线的
吸收和散射作用的不同,使胶片产生不同程度的感光现象,在底片上形成黑度不同的影像,依据其来判断材料内部缺陷情况的一种无损探伤方式。不过工业上常常
采用X射线
探伤
检测管道
焊缝质量的。
X射线
安装
标准是什么?
答:
x射线
设备机房的最小有效
使用
面积、最小单边长度应符合2.5米.X射线,是一种频率极高,波长极短、能量很大的电磁波。
X射线的
频率和能量仅次于伽马射线,频率范围30PHz~300EHz,对应波长为1pm~10nm,能量为124eV~1.24MeV。X射线具有穿透性,但人体组织间有密度和厚度的差异,当X射线透过人体不同组织...
谁知道天然气
管道
焊口
x射线
探伤的拍片张数怎么就按啊
答:
问题模糊。Φ89×4可以用150×80的底片。若是100%
检测
,①平移,相隔90°(椭圆成像)透照两次;②垂直,像隔60°或者120°投资三次。根据现场焊接借口的数量就计算出来了。
燃气
管道
中
X射线
拍片每道口拍几张片,有
什么
根据没有?有什么规范吗?这...
答:
根据设备不同拍的数量有区别,
一般
DN50的
管道
拍2张,分别在焊口径向的两头拍,如果管径稍大的需要拍多张,DN100的3张。DN150的也是3张。当然也可能设备不同有所区别。你联系下监理一般会比较了解探伤情况的设备,看看他们具体不同管径到底需要拍多少张片子。
锅炉检验
标准是什么?
锅炉本体
管道的
探伤比例是多少?
答:
是这样的:《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012 4.5.4.3 无损
检测标准
锅炉受压组件无损检测方法应当符合NB/T47013(JB/T4730)《承压设备无损检测》的要求,管子对接接头
X射线
实时成像,应当符合相应技术规定。4.5.4.4 无损检测技术等级及焊接接头质量等级 (1)锅炉受压组件焊接接头
射线检测
...