室外消火栓加压泵如何控制启动?室外需要设置直接启泵按钮吗?如果要,设置在哪里,如何联动?

如题所述

压力降----启动加压泵,这种控制是可以,但是如果此时室外消火栓没有使用,室外消防水泵不是没有水排出?水泵是不是会烧坏?
同意。室外消火栓泵明显和室内消火栓泵不同。
一、室外消火栓动作按钮不可能实现,在室外消火栓处没法设置启泵按钮。
二、在发生火灾当时,即使消防控制室的值班人员启动了水泵,但因为当时室外消火栓还没有用,
导致了水泵无出流,会烧坏水泵。
三、泵房控制箱也是同样道理。
我考虑是不是只在消防控制室设置启泵按钮,同时配合“压力降----启动加压泵”,以及在屋顶消防水箱接至室外消火栓管网上设置水流指示器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-10
用压力启动水泵就好。开启室外消火栓,压力降----启动加压泵。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-11
压力控制不就可以了。
相似回答