隧道防火涂料施工

包括一些施工工艺和施工组织等,谢谢!

资料只供参考:
DADI—SD型隧道专用防火涂料的施工一般采用分层间隔性施工工艺,分基层(防火层)和表层(颜色层)施工。施工期间及施工后的24小时,环境温度不得低于4℃。

一、施工机具:

1、砂浆搅拌机 2、专用喷涂设备(挤压式灰浆泵、空压机)

3、涂抹灰浆专用铁板 4、清洗用具 5、运输工具等

二、施工准备

1、搭建脚手架;

2、切割伸缩缝:沿原隧道衬砌伸缩缝切开。宽1厘米,深1厘米。然后将砼表面的浮尘、油污等清洗干净,并洒水润湿;

3、修补凹凸不平的地方,确保隧道砼表面的平整;同时对砼表面特别光滑的地方,要求用砂浆抹面;

4、漏水的地方一定要止水补漏。

三、基层施工

1、水和涂料以0.7—0.75的比例,用搅拌机搅拌20min(一定要确保搅拌时间,涂料要随伴随用),成稠浆状;

2、用少量的料浆做间距为2.5m的横条壮厚度标志,作为喷涂施工的参照物;

3、用喷涂机从隧道的腰部向顶部(从下而上)进行喷涂,每次喷涂3—8mm厚;

4、待第一次喷涂基本干透后,继续喷涂第二次,如此循环,直至喷涂到设计厚度;

5、因喷涂表面不够光滑,所以在最后一次喷涂后,要立即用料浆进行手工补填找平、修整,使涂层表面平整光滑,并确保涂层达到设计厚度;

6、基层完工后,要求涂层表面平整、光滑、洁净。

四、表层施工

在基层基本干透成型后(约需三天),方可进行表层施工(对要求较高的工程,如市政工程等,在表层施工前最好在基层表面刮一层腻子)。表层可以用喷枪、羊毛刷、滚筒等机具进行施工。喷刷要求均匀、平滑、无色差。不同颜色的分界线要求平直、清晰。

五、养护

常规自然养护28天,养护条件与普通混凝土相同。涂层如有损伤,应及时修补。

六、建议

1、搅拌时料浆太干,可适当增大水灰比,以适宜施工为准;

2、在搅拌、喷涂、涂抹过程中,散落、反弹的料浆可及时收回利用;被污染的和超过2小时的不能再用;

3、涂料包装袋一经打开应立即使用,受潮结块的涂料不得使用;

4、施工工艺应根据涂层的设计厚度和施工条件,进行适当调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-07
  隧道防火涂料施工就是涂刷隧道防火涂料的过程,包括施工准备、施工步骤和验收等。
  隧道防火涂料施工一般采用分层间隔性施工工艺,分基层(防火层)和表层(颜色层)施工。施工期间及施工后的24h 内,环境温度不得低于 4 ℃ ,以防止遭受冻害。在极度干燥和炎热条件下,应创造必要的养护条件,防止涂层失水过快。
  注意事项

  (1) 搅拌时料浆太千,可适当增大水灰比。以 适宜施工为准;
  (2) 在搅拌、喷涂、涂抹过程中,散落、反弹 的料浆可及时收回利用;被污染的和超过 2 h 的不 能再用;
  (3) 涂料包装袋一经打开应立即使用,受潮结块的涂料不得使用;
  (4) 施工工艺可根据涂层的设计厚度和施工条件,进行适当调整。
第2个回答  2022-01-02
隧道防火涂料的施工需求如下:
  1、隧道防火涂料施工温度需求在4℃以上-35℃为佳。
  2、隧道防火涂料为双组分包装,涂料分配时应严厉按甲、乙组分的份额需求进行分配,配料时先将液料倒入拌和机内拌和3~5min,然后再倒入粉料持续拌和5min即成,若以为所配涂料太稠,可加适量水拌和,使稠度到达所需需求。
  3、选用喷涂技术施工,可用灰浆泵,调整喷枪口的空气压力>392kPa。喷涂1道时在3-5mm,距离4h再喷第二道,涂层要均匀,表面应平整。
  4、涂层厚度为1mm时,每平方米涂料用量约为0.6kg。
5、隧道防火涂料在隧道内上喷涂时,喷涂后可用抹子抹平或用花滚子滚平,也可喷涂其他装修材料。
第3个回答  2011-06-16
工地在那,,,有多少个平方,,隧道的高度,,等详细说明,,,我才好考虑施工方安
相似回答