推荐答案 2010-12-16
现在一般都是用 焊接的,当然螺栓角码栓钉连接会更好。
《金属与石材幕墙工程技术规范》
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/153d5KAd4.html
其他回答
第1个回答 2010-12-16
我做过一个公寓石材幕墙的工程,立柱与结构挑出的龙骨焊接,横梁与立柱焊接。立柱每隔几米一段用椭圆螺栓孔连接,起伸缩的作用。横龙骨用挑件挂石材。
北京建筑研究院设计的,仅供参考。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
干挂石材
幕墙横龙骨
连接
同一部位接缝做法,一部位用
焊接,
一部位用
螺栓
...
答:
你要说依据,
目前只能是栓接
。横梁与竖杆焊接的做法由来已久,也得到幕墙规范编者赵西安教授的认同。一边焊接一边栓接是应对当前规范的一种变通做法,如审图没意见那就完全可以。
石材
幕墙的龙骨全
焊接
方法有哪些
答:
在JGJ133《金属与石材幕墙工程技术规范》中,
横梁和立柱应采用螺栓连接,是强制性条文,不允许焊接
,但工程中经常采用全部焊接的构造。在技术层面:焊接是可行的;在法律层面:焊接是必须禁止的。从技术角度出发,横梁一端焊接,另一端螺栓连接是比较好的方案。
石材干挂
不用
立柱,
只用
横梁与建筑主体连接
答:
从理论上讲,
横梁和立柱的连接,应该采用螺接
,只有这样才能更好的吸收幕墙的边形,结构才更加合理,但是,现在市场上,在施工的工程,包括很多以完工程,都是用全焊接方式。 干挂石材专用工具河北电动吊篮租赁 1、这其中有市场价格因素造成的原因。2、施工企业专业素质。3、人们对石材幕墙的定义和幕墙的...
石材
幕墙施工中
,立柱和
埋件的
连接
件,是否
可以焊接
答:
1、
可以焊接,
但是焊牢后不易调整位置。2、还是栓接使用比较常见,比较容易控制尺寸,方便调整。
铝板幕墙的
横梁和立柱
(立柱100X50X3横梁50X50X3)是否
可以
用
焊接
规范上...
答:
理论上说是不能焊接的。幕墙相关规范上要求横梁应采用角码、螺钉或是
螺栓与立柱连接
。螺钉直径不能小于4mm,每个连接点处,螺钉数量不应少于3个,若是用
螺栓连接,螺栓
数量不少于2套。
横梁与立柱
间应有一定的位移能力。这是规范上要求的,但是在实际生产过程中,很多铝板或是石材的横梁都是焊接的,或是...
背栓式
石材
幕墙的施工技术
答:
1、工艺原理石材幕墙的
立柱与主体结构
通过预埋件
与螺栓
相
连接,
然后将横龙骨焊接于主龙骨上;石材与横龙骨通过背栓
与连接
件连接在一起,主龙骨不直接受力,而是通过横龙骨将石材自重与外界荷载传递到主龙骨上,从而传递于主体结构上。2、工艺流程施工准备→测量放线→预埋件处理→
连接角码
安装→立柱安装→...
石材
幕墙施工规范
答:
2、钢横梁的安装:钢横梁的两端
与立柱
(
连接角码
)的连接方式应符合设计及规范要求;横梁至少有一端有位移功能
,可以
一端
焊接,
一端栓接。满足伸缩功能。3、焊缝长度、高度应符合规范要求,且焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷,并做好防腐处理。七、石材挂件连接 1、挂件(托板)的数量:应符合设计要求。
立柱和横梁
是
主体
受力构件,其材料有哪些规定和要求?
答:
立柱在每个连接部位的受力螺栓至少需要布置2个
,螺栓
直径不宜少于10mm。横梁可通过角码、螺钉或
螺栓与立柱连接,角码
厚度不应小于3mm。
横梁与立柱立柱
连接处,为防止幕墙构件连接部位产生摩擦噪声,避免刚性接触,应设置柔性垫片或预留1~2mm的间隙,间隙内填胶。幕墙与砌体
结构连接
时,宜在连接部位的
主体结
...
干挂石材
要求是什么干挂石材施工方法
答:
3、
干挂石材
立柱与它们本身结构的连接:在墙体结构有一个隔2米设预埋铁
,立柱与
预埋铁通过短接
连接,
立柱施工时考虑到对温度的影响,每6米断开,中间设15mm的空隙。4、断开的地方要和横梁对齐连接柱,这个
横梁与
这个立柱的连接要应考虑到温度有没有影响,然后通过角码、
螺栓与立柱
相互连接。立柱与那个横梁...