浇筑大体积混凝土时对分层分段有何要求?

如题所述

应沿高度均匀分段,分层浇筑,分段数目已减少,每段混凝土厚度应为1.5~2.0米,当恒载面积在200平方米以内时,飞段不宜大于两段,导航载面积在300平方米以内时分段不宜大于三段,且每段面积不得小于50平方米。

段与段间的竖向施工缝应平行于结构较小载面尺寸方向,分段浇筑时,竖向施工缝应设置模板,上下两层中的竖向施工缝应互相错开。

现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1米,它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。

大体积混凝土一般在水工建筑物里常见,类似混凝土重力坝等。

扩展资料:

一、大体积混凝土养护:

1、保温养护作用:减少砼表面的热扩散,减小砼表面的温度梯度,防止产生表面裂缝;延长散热时间,充分发挥砼的潜力和材料的松弛特性。使砼的平均总温差所产生的拉应力小于砼抗拉强度,防止产生贯穿裂缝。

2、保湿养护的作用:刚浇筑不久的砼,尚处于凝固硬化阶段,水化的速度较快,适宜的潮湿条件可防止砼表面脱水而产生干缩裂缝;砼在潮湿条件下,可使水泥的水化作用顺利进行,提高砼的极限拉伸强度。

二、砼测温点的布置、测温时间频率、测温工具的选用:

1、测温点的布置—:必须具有代表性和可比性。沿浇筑的高度,应布置在底部、中部和表面,垂直测点间距一般为500~800毫米;平面则应布置在边缘与中间,平面测点间距一般为2.5~5米。当使用热电偶温度计时,其插入深度可按实际需要和具体情况而定。

一般应不小于热电偶外径的6~10倍,测温点的布置,距边角和表面应大于50毫米。采用预留测温孔洞方法测温时,一个测温孔只能反映一个点的数据。不应采取通过沿孔洞高度变动温度计的方法来测竖孔中不同高度位置的温度。

2、测温制度:在砼温度上升阶段每2~4h测一次,温度下降阶段每8h测一次,同时应测大气温度。所有测温孔均应编号,进行砼内部不同深度和表面温度的测量。测温工作应由经过培训、责任心强的专人进行。测温记录,应交技术负责人阅签,并作为对砼施工和质量的控制依据。

3、测温工具的选用:为了及时控制砼内外两个温差,以及校验计算值与实测值的差别,随时掌握砼温度动态,宜采用热电偶或半导体液晶显示温度计。采用热偶测温时,还应配合普通温度计,以便进行校验。

参考资料来源:百度百科-大体积混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答