消防主机“水流指示器”报警的处理程序:\r\n1、中控值班员在CRT地图上迅速确定具体报警地点。 \r\n2、 立刻派人到报警现场查看所在区域喷淋末端放水阀有无被打开,喷淋头有无破损、喷水情况,如不是因火情造成喷头破损喷水,要马上关闭所在区域喷淋主管道上的阀门,然后通知工程部人员到场维修。如是末端放水阀被人打开,要马上将阀门关闭。\r\n3、 同时中控值班员还要继续关注消防主机,看有无“压力开关”报火警,然后派人到 消防报警阀间和水泵房查看:有无水力警铃报警,喷淋泵是否启动。如果确认无火情发生,但水力警铃报警且喷淋泵已启动,要立刻按下喷淋泵控制柜上相应水泵“分闸”按钮,停止喷淋水泵。如无法停止,可将控制开关由“自动”转换到“手动”状态,然后再停泵。\r\n4、在关掉现场末端放水阀或更换损坏的喷淋头后,要将关掉的喷淋主管道上的阀门打开,同时将喷淋水泵控制柜开关恢复成“自动”状态。最后复位消防主机。