西门子plc s7-200连不上电脑是什么原因?

如题所述

在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有: \r\nMicro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同 \r\nMicro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为"0") \r\nMicro/WIN使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同 \r\n有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在"STOP"状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到"STOP"的位置 \r\n针对上述情况,可以在Micro/WIN左侧的浏览条中点击Communication(通信)图标,在对话框中双击通信设备的图标(如PC/PPI电缆),改变本地的连接属性(本地地址或通信速率设置);双击(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,或CP卡,否则不能覆盖所有的波特率范围。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜