10万级净化车间标准是什么?

有没有直观化的说明

10万级净化车间标准是洁净室换气次数

1、十万级洁净室换气次数不小于15次/h。

2、万级洁净室换气次数不小于25次/h。

3、千级洁净室换气次数不小于50次/h。

万级净化,主要靠洁净的气流不断稀释室内的空气,将室内的污染逐渐排出,来实现洁净效果。

扩展资料:

1、净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。

2、净化车间地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板。

3、室内的气流是以不均匀的速度呈不平行流动,拌有回流或涡流,不同等级的无尘室,主要是依靠单位时间内所送风量的不同来实现。目前有十万级和三十万级两种标准。

4、净化室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间我们称之为「洁净室」。

参考资料:百度百科_净化车间  百度百科_万级净化

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-14

净化车间洁净度级别:百级>千级>万级>十万级>三十万级也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。

10万级净化车间的洁净度算起来并不算太高,知名净化车间工程公司iwuchen平时所做的10万级净化车间就比较多,包括一般的电子,食品饮料,医疗器械,化妆品厂等。

净化车间标准表(8级对应10万级,以此类推):

扩展资料:

净化车间材料是净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强、保温性能好、易施工。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造地面可采用环氧自流坪地坪或高级耐磨塑料地板,有防静电要求的,可选用防静电型。送回风管道用热渡锌板制成,贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板高效送风口用不锈钢框架,美观清洁,冲孔网板用烤漆铝板。

净化原理:气流→初效净化→加湿段→加热段→表冷段→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒 → 回风百叶窗→初效净化 重复以上过程,即可达到净化目的。

物理式净化方式

    吸附性过滤—活性炭 活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体(杂质)充分接触,从而赋予了活性炭所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力

2.机械性过滤—HEPA网 HEPA(High efficiency particulate air Filter),中文意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的有效率达到99.998%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。HEPA过滤网由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。

扩展资料:百度百科-净化车间

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-12

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2020-10-08

说到无尘净化车间很多朋友有疑问,一是对无尘车间的等级不是很清楚,而是对无尘车间使用的板材不是很了解,今天小编就无尘车间为大家展开讲解:

一、首先讲一下无尘净化车间洁净度级别:百级>千级>万级>十万级>三十万级  

  也就是说值越小,净化级别就越高。洁净度越高造价就越高。无尘车间的净化洁净度根据生产工艺要求,合适就好。百万级貌似没有这个称呼,要不就是百级,超过三十万级基本上就不算是净化。 

手工净化板厂家

二、讲一下无尘净化车间使用的板材-手工净化板;

手工净化板又称洁净板是由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的岩棉彩钢板,因其具有独特的防尘、防静电、抗菌等效果,被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

以上就是关于手工净化板相关的10万级净化车间相关的标准以及知识,希望可以帮助到大家。

第4个回答  2019-12-11
十万级净化车间是指工作车间里面每立方米的微粒控制在10W以内,一般应用在电子,食品饮料,医疗器械,化妆品厂等
1、尘粒最大允许数≥0.5微米的粒子数不超过350万个,≥5微米的粒子数不超过2万个。
2、微生物最大允许数,浮游菌数不超过500个/m;沉降菌数不超过10个/培养皿。
3、压差:相同洁净等级的洁净室压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要≥5Pa,洁净室与非洁净室之间要≥10Pa(主要是为了保障空气从洁净区流向非洁净区,避免气流倒灌)。
4、温湿度:温度一般控制在冬季20~22℃;夏季24~26℃;波动±2℃。冬季洁净室湿度控制在30-50%,夏季洁净室湿度控制在50-70%。对温度、湿度无特殊要求时,以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜。