浪涌保护器

浪涌保护器是用来做什么的。在电路起什么作用的。他的工作原理是什么?具体是怎么在电路上工作的 ,怎么来选大小的???

浪涌保护器(surge protective device):用来限制瞬态过电压及泄放相应的瞬态过电流的装置。它至少应含有一个非线性元件,简称SPD。
SPD信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
一、保护线路的制式选择和应用:
1、采用放电间隙技术,开关型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:雷电通流量大,无漏电电流,多用于建筑物大楼的总配电系统中,实用于各种电源制式中。
2、采用氧化锌压敏器件的限压型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:雷电通流量大,反应时间快、残压低,在TT制式中如有压敏漏电流(TT制式是电气设备的机壳与建筑物的地相连,建筑物地与变压器地(N线)是分开的互相没有连接,应用范围:主要用在农村,离城镇较远的地方。)可能引起地电位的升高,采用于TN制式保护效果较好(备注:TN-S制式是电气设备的机壳通过保护地线接地,该保护地线是由户外(如变压器接地端)单独引来,在这种情况下,雷电放电要通过五线,应用范围:主要用在电磁兼容EMC概念设计的工业设施。TN-C-S制式是供电线路在进入建筑物主配电柜之前,零线和保护地线是共用一条NPE线,在建筑物内NPE线被分为线N和PE线,应用范围:主要应用于人员密度大的场所及新建设施。)
3、采用氧化锌和气放串联方式组合型电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)。
特点:3+1方式或1+1方式中,线对零反应时间快,残压低;线对地反应时间较慢,残压高;可用于TT/TN制,最好使用在供电质量和地网比较差的地方。
4、模块和箱式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的正确选择。
特点:模块和箱式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的最大区别在于它们体积大小和防护的级别,箱式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)外壳多采用金属材料制成,有较高的防护等级,防火、防爆能力强。模块式电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)安装体积小,多用于建筑内低压末端配电箱等安装尺寸较小的区域,不应安装在无人值守的机站和易燃易爆的场所。
电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的分级保护
根据GB50057-94防雷区的要求,应在每个防雷区的界面处安装过电压保护器SPD。在LPZ0或LPZ0B与LPZ1区的界面处安装第二级电压保护器;在LPZ2区内的用电设备前段安装第三级过电压保护器。分级保护的目的是利用每级的过电压保护器进行逐级泄放雷电过电压的能量,使电压限制在用电设备能够耐受的水平,从而保护用电设备。
380/220V交流系统各种设备绝缘耐受冲击电压的额定值
设备位置 电源处的设备(主配电) 配电线路和最后分支线路的设备(二次配电) 用电设备 特殊需要保护的设备(终端设备) 耐受冲击电压类别 IV类 III类 II类 I类 耐受冲击电压额定值 6KV4KV2.5KV1.5KV
设备位置 电源处的设备(主配电) 配电线路和最后分支线路的设备(二次配电) 用电设备 特殊需要保护的设备(终端设备) 耐受冲击电压类别 IV类 III类 II类 I类
耐受冲击电压额定值 6KV 4KV 2.5KV 1.5KV
注:IV类-----交流调压稳压器、电气仪表、过流保护设备、控制设备;
III类-----配电器、断路器(开关)、电缆、分线盒、插座和工业用电设备等;
II类------整流器、交流不间断电源UPS、家用电器、手提式电动工具和类似负荷;
I类-------需要将过电压限制到特定水平的设备。
第一级过电压保护器(浪涌保护器或防雷器)一般选用通过I类分级试验(10/350us波形)或具有较大通流容量的SPD,将绝大部分的雷电过电压的能量泄放大地,将过电压减小到一定的程度。
第二级、第三级过电压保护器(浪涌保护器或防雷器)一般选用残压较低的SPD,将电源线路中剩余的雷电流泄放入大地,将过电压限制到用电设备能耐受的水平。
三、电源电涌保护器的等级分类和产品应用可参考产品详细说明。
四、电源电涌保护器(浪涌保护器或防雷器)的安装与维护
1)防雷器和设备接好后,要求安装牢固、连接可靠、不得反接。以单相电源防雷器为例,具体操作如下:
为了确保您和他人的安全,防止意外事故的发生,您在安装我公司生产的BS单相电源防雷器时,请在断电后,按以下步骤进行安装操作:
选择合适的安装位置。主要安装在室内,如专用电源开关盒里(盒内须装有35mm阔之电气导轨)。程控交换机的传输网络在室内应沿专用的信号电缆槽布线,避免沿大楼结构柱或紧贴外墙敷设;强弱电电缆不宜同槽敷设,以减小干扰。如广州某中心大楼无专用的信号电缆槽,其信号线和电源线是同槽敷设的,当电源线遭雷击或感应雷电电脉冲时,会在信号线上也感应出一个电磁脉冲,并沿信号线传至交换机,使交换机遭雷击。因此,该中心大楼的总机和电脑网络系统经常遭雷击。
2)交换机的屏蔽
交换机的屏蔽(包括空间和线路屏蔽)除了信号线和电源线外,交换机房也应作屏蔽处理,具体作法是把金属门、窗、天花龙骨和防静电专用地板接地。
3)确定分流限压的措施
在电源方面,应采用三级分流限压措施,以把雷电电磁脉冲幅值减到最小。因此,第一级设在主配电房的低压部分,安装40kA的电源避雷箱;第二级设在楼层的电源箱处,安装20kA的电源避雷箱;第三级设在交换机房的电源开关处,安装10kA的电源避雷箱,或在UPS前安装一级电源避雷箱。
在信号方面,也应采用分流限压的措施。首先在中继线和用户线分别安装性能可靠的程控交换机避雷器,在交换机和计费终端之间安装网络避雷器。
总之,程控交换机的防雷不能偏重任何一方,偏重哪一方的防雷只能称为局部防雷,而局部防雷带有“先天不足”问题。所以程控交换机防雷应综合进行。
上海雷悦电气有限公司QQ445282138
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-28
浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。
http://baike.baidu.com/view/483627.htm#1
第2个回答  2010-11-27
百度hi 找我 广州普泰科安防科技有限公司 专业浪涌保护器 陈S 020-22073766本回答被提问者采纳
相似回答