房间高层钢筋焊接件几层送检一次?主要是电渣压力焊和机械连接

如题所述

房间高层钢筋焊接件每层送检一次。具体取样规定如下:
1、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、
同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。
2、钢筋机械连接JGJ 107-2010 取样规则

1.每种规格钢筋的接头时间不应少于3根。

2.现场检验应按批进行,同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、同规格接头、应以500个位一个验收批进行检验与验收,不足500个应作为一个验收批。对接头的每一批验收,必须在工程结构中随机截取。3个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头时间的抗拉强度均符合强度要求时,评为合格。如

果有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复验。若复验仍有一个试件的强度不符合要求,则该批次评为不合格。

3.现场检验当连续10个验收批次均一次抽样合格时,检验批接头数量可扩大一倍,即按1000个接头为一批。