三相四线 线电压低

三相四线供电,照明电也接在里面的。有一台机器需用三相四相供电,但接好后不通电,经查相电压正常。线电压二组为220V一组为100V。线电压不正常,经测量用户保安器进线处线电压正常,从保安器将零线接到机器处,故障排除。想咨询一下为什么会出现这种情况?有什么办法避免出现这种情况!
补充一下呀,供电站送来的电是三相四线的的。直接接在一个三相四线的保安器上面。从保安器下面量三根火线电压二二都是380V。火线与零线电压都是220V所以正常。从保安器里面接出了一火一零做为照明电。其它三股火线做为电动机的电源线安装。正好有一台机器需要用到三相四线,就从照明那两股接了一股零线出来。问题出来 ,在没接负载的情况下就有一相火与零的电压太低,只有100V。接上机器没有反映。测量其它照明插座电压正常。做为应急,就从保安 器下接了一股零线到机器,一切正常。不知道是什么原因?

第1个回答  推荐于2017-10-12
若是线电压低,检查进线的此相线接触是否良好。
这个是由于三相四线供电线路中的零线开路所致,理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相电压保持平衡。
当零线断开后,负荷大的一相电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确规定零线不得接任何开关,保险,断路器等保护装置,以防止由于零线断开导致三相电压不平衡而损坏电器设备。
第2个回答  2010-12-03
你的提问似乎存在这样几个问题;1、所谓的机器是什么(似乎不是电动机,而是一台星形接法的三相四线的输入变压器)这里你没说清楚。2、线电压与相电压的概念又似乎有点混淆(相与相之间的电压叫线电压,相与零之间的电压叫相电压)。3、你测量的二组为220V一组为100V似乎应该是相电压。4、你没有提到保安器的输出电压是多少。 据你所述分析故障原因大约下门几方面造成1、三相电源负载不平衡造成严重的零点漂移。2、保安器接触不好造成的三相不平衡。3、零线接入,故障排除。我似乎认为是一种假象它带有一定的强迫性启动。使原来的缺陷更带有隐蔽性。会造成机器运行不稳定。建议你对以上的所述,可能的话尽快找出三相不平衡的原因并加以排除,祝你成功!!本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2010-12-07
是否是设备串接造成的