求三菱plc FX2N 通讯控制485BD ABB ACS550变频器通讯参数设置.请老师指点指点。

电机正反转用通讯控制。abb变频器说明书内置现场总线和MODBUS协议技术数据,这部分看不太明白,希望老师指点一下。

我没事来告诉你该怎么下口来啃这个问题。首先搞明白RS指令的用法。这其中涉及到一个ASCII码的切割和组合方法。用8位还是16位模式,这个你要闹明白,然后再说MODBUS协议的校验方式,RTU用的crc。ASCCII用的LRC,这两中方式要整明白,有点可笑,我没用过ABB的,但是从我组态为数不多的变频器通信来说。一般变频器都支持2种码的通信方式,所以,你重点是在搞明白RS指令的用法。然后,ABB的自然就可以理解了。不外乎这么几个参数。以ascii为例将下列数字用RS发送出去就ok了(写单个参数的话)。//起始符//从机地址//功能码//参数地址//参数内容//校验码//结束符(这其中有个关键的问题要搞明白他的每个参数占几个字,合理分配plc的寄存器《分清楚这个对于校验码的计算相当重要,校验错误就是通信失败》),不要企图用RS发送RTU码,因为我也不知道怎么用FX2N写CRC校验程序。
再或者,整个串口调试软件,按照你的理解,用串口直接给变频器发指令。成功了的话就把数据导入PLC。直接发送,这样比较简单,靠谱。缺点是如果修改其他参数就麻烦了。比如频率,加速度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-27
用RS指令,找到Abb的通讯部分,看下通信报文,根据这个来写程序
相似回答