如果将铭牌为50HZ的变压器,接到60HZ的电网上运行对主磁通、激磁电流、铁损及电压变化率有何影响

请说的详细点

在不是很精密的要求下使用,没有什么明显的感觉和变化!而且对于电压电流没什么影响!只是在频率和磁通量有所偏移!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
普通电力变压器的设计,频率是一个很重要的参数。一般情况下,变压器必须在其设计的电力环境中使用,不能在其他环境中使用。如果特殊情况下需在其他电力环境中使用时,需注意额定电压、温升、铁损、铜损、磁通等因素。
50HZ变压器应用在60HZ电力环境中, 在额定电压不变的情况下,磁通与频率成反比,频率上升,磁通密度下降,不会引起磁饱和,可以使用。但是铜损会上升,温升加大,所以达不到额定功率。在这种情况下,应该降低功率使用,一般降低10%,即在90%的额定功率下可以正常使用。本回答被提问者和网友采纳