钢筋的连接方式有:焊接、机械连接、绑扎连接三种。

钢筋绑扎连接(或搭接),当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm是,不宜采用绑扎搭接接头,轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋和直接承受动力荷载结构中的纵向受力钢筋均不得采用绑扎搭接接头。

常用焊接方法

1、电阻电焊:用于钢筋焊接骨架和钢筋焊接网。焊接骨架较小钢筋直径不大于10㎜时,大小钢筋直径之比不宜大于3倍;较小直径为12~16㎜时,大小钢筋直径之比不宜大于2倍。

2、闪光对焊:钢筋直径较小的400级以下钢筋可采用“连续闪光焊”,钢筋直径较大,端面较平整时,宜采用“预热闪光焊”,钢筋直径较大,端面不平整时,应采用“闪光-预热闪光焊”。

3、电渣压力焊:仅用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7㎜。

4、气压焊:可用于钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7㎜。

5、电弧焊:包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊。帮条焊、熔槽帮条焊使用时应注意钢筋间隙的要求。窄间隙焊用于直径≥16㎜钢筋的现场水平连接。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-15
工程上主要用以下的连接方式
1,绑扎搭接:
要求搭接长度要够,搭接区也有要求,28以上的钢筋一般不让搭接
见03G101-1
2,焊接
闪光对焊:没横向裂纹
电源连接处无焊伤
两钢筋之间角度小于3度
轴向偏移小于0.1倍钢筋直径,且小于2mm
电渣压力焊:焊包大于4mm
电源连接处无焊伤
两钢筋之间角度小于4度
轴向偏移小于0.1倍钢筋直径,且小于2mm
另外焊接连接需要现场取样复试
3,机械连接
先套筒要合格,钢筋剥肋、连接,剥肋不能过长,
另外机械连接也需要现场取样复试
第2个回答  2020-12-31

相似回答