钢筋混凝土水池钢筋可以按16G101 图集施工吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-11
题主,你的理解应该错了。
首先,
钢筋混凝土
水池施工应该是按照设计图纸施工的,图纸怎么要求就怎么施工。
然后,16G101图集,是一个识图工具书来的。这个图集教你理解设计图纸上的标注或者图例或者常用的一些构件的钢筋布置形式。它对现在的图纸都是通用的,图纸上的标注方法等也是一般都按照16G图集来的。
有帮助的话,记得采纳点赞,知识无价,贵在分享。加油
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/15Adn5G3WA41n3W1434.html
相似回答
水池
壁转角配筋在
16g101
-1多少页?
答:
16g101-1应该没有关于水池的配筋要求
。你可以参考《05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池》根据你水池的容量及池顶要求查阅池壁相关配筋。比如100立方池顶覆土500如下图
消防
水池
墙壁竖向
钢筋
搭接率有25%的
吗?
答:
消防
水池
墙壁坚向
钢筋
搭接率有25%的。从理论上讲小于或等于25%的搭接率是最好的。25%搭接是隔三接一,在实际
施工
中,一般都采用50%的搭接率,隔一接一。相比较起来是50%比25%的搭接率好操作一些。故在工地施工中50%的搭接率应用最多。墙的钢筋搭接长度可参考
16G101
一3第61.62页。连接区段及做...
消防
水池
竖向
钢筋
弯锚
答:
按照101
钢筋
图集施工
即钢筋弯曲向水池内部弯曲向外侧参照
钢筋混凝土
清
水池施工图集
.欢迎追问.也可以先查阅下资料
1
16g101
配套的
钢筋
排布
图集
出来了没有
答:
16G101
-3为《
混凝土
结构
施工图
平面整体表示方法制图规则和构造详图-独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础》。18G901包括18G901-1、18G901-2、18G901-3三本
图集
。18G901-1为《混凝土结构
施工钢筋
排布规则与构造详图-现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》;18G901-2为《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图...
图纸没有要求18g
钢筋
排布规则
图集能
在
施工
中用吗,
16g
与18g图集是不是...
答:
你说的16g、18g应该是指
16G101
-1~3、18G901-1~3吧。16G101-1~3与18G901-1~3是相互对应的配套
图集
。因此,即使图纸没有明确要求,
施工
时也可以用18G901-1~3来指导和控制施工质量。希望能帮到你。
16G101
-1的
图集
里面
钢筋
是怎么标注的?
答:
而图中,中支座两边(大小跨)上部纵筋是相同的,小跨却也原位标注了相同的
钢筋
。所以我说
16G101
-1 (替代11G101-1)
混凝土
结构
施工图
平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)该款是错了!与图不符!参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示...
06g
101
一3
钢筋图集
中后浇带内
钢筋可以
百分之百搭接对
吗?
答:
06g101-3
钢筋图集
中后浇带内
钢筋可以
百分之百搭接是对的。现在使用的是
16g101
系列图集,后浇带中钢筋的布置,可查看16g101-3图集第106页。如下图:
16g101图集
规范是什么?
答:
年发行量200多万册,在标准设计、规范、科研等领域硕果累累,为推动建筑行业标准化做出了积极的贡献。其中,
G101
《
混凝土
结构
施工图
平面整体表示方法制图规则和构造详图》系列
图集
、G329《建筑物抗震构造详图》系列图集、G901《混凝土结构
施工钢筋
排布规则与构造详图》系列图集、J930《住宅建筑构造》)。
16g101
-1
钢筋图集
答:
16G101
-1
混凝土
结构
施工图
平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
大家正在搜
钢筋混凝土水池图集05S804
矩形钢筋混凝土蓄水池图集
钢筋混凝土水池配筋率
钢筋混凝土水池的图纸
矩形钢筋混凝土蓄水池05s804
钢筋混凝土水池结构图
钢筋混凝土水池人工费
钢筋混凝土水池规范
钢筋混凝土圆水池
相关问题
消防水池的钢筋构造参照16G101图集吗
16G101钢筋图集?
16g101-1图集78页BKL截面与18g101-1图集3...
“16g101-1”钢筋图集有哪些?
116g101配套的钢筋排布图集出来了没有
钢筋图集16G101一1梁钢筋直锚长度是多少?
16G101图集中地下室外墙竖向钢筋如何搭接
根据最新16G101-1图集,混凝土强度等级40、三级抗震三...