消防用窗的开启面积要求是多少?

如题所述

防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%5、净空高度小于12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%6、不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应≥1m进风道断面≥2m排烟口开口有效面积应≥4m排烟竖井断面≥6m7、不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应≥1.5m进风道断面≥3m排烟口开口有效面积应≥6m排烟竖井断面≥9m。

设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定.00m2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小2.00m2.2,合用前室不应小于3。靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.2.00m当总建筑面积大200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡.不是、地上建筑内的无窗房间,且经常有人停留活可燃物较多时,应设置排烟设施。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-30

在大空间办公区域内应有自然的人行通道,通道的宽度应按火灾疏散时间和人员的数量计算确定,并不应小于1.4m,且连通至安全出口。 大空间办公场所内位于两个出口之间的部位至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m,且沿自然通道行走距离不宜超过45m。位于单向疏散部位的疏散直线距离不宜超过12m,且沿自然通道行走距离不宜超过18m(室内任何一点至安全出口间的直线夹角小于450应视为单向疏散)。超高层、一类高层建筑内的家具,如办公桌、柜等宜使用防火板材或金属材料。 5、防排烟。 采用开启外窗的大空间办公场所,开窗面积应达到地面面积的2%,对改建的建筑,楼层1/2高以上的可开启外窗可作为自然排烟窗面积。

第2个回答  2018-01-30

面对库房门的主要通道,宽度一般不应小于2米;仓库的门和通道不堵 塞。商品堆放时,垛距、墙距、柱距、梁距均不应小于50厘米,并尽可能在库房照明灯的下方布置走道或留作垛距。也没有硬性规定要几个门几个窗,要是仓库太大了就一个门进出货物也不方便啊,还有一定要注意消防器材的放置,以及仓库和居住生活区的隔断也不是必须设置两个门,当受建筑平面布置局限,建筑面积大于60m2 并小于100m2的办公用房设置两个出口确有困难且室内最远一点至安全出口的直线距离不超过15m时,在符合下列条件之一的可设置一个出口。

相似回答