接地电阻规定限值是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-11-19
(1)大电流接地系统:接地装置的接地电阻值在一年内任何时候都不应超过0.5Ω。(2)小电流接地系统:接地装置的接地电阻值一般不宜超过10Ω。(3)独立避雷针的接地电阻值一般不大于25Ω。安装在架构上的避雷针其接地电阻值一般不大于10Ω。
相似回答
谁知道
接地电阻值是多少
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接...
接地电阻规定限值是多少
答:
1. 对于大型电气设备,
接地系统的接地电阻规定限值是不应超过0.5Ω
,这一要求适用于一年内的任何时间点。2. 在小电流接地系统中,接地装置的接地电阻通常不应超过10Ω。3. 对于独立的避雷针,其接地电阻的标准通常是不超过25Ω。而对于安装在架构上的避雷针,其接地电阻一般不应超过10Ω。
接地电阻
要求是什么?
答:
第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,
其冲击接地电阻不应大于10Ω
。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、...
接地电阻
的测量中接地电阻的合格
值为多少
?
答:
接地电阻应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以
规定接地电阻
不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。
接地电阻
要求
是多少
?
答:
供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,
接地电阻
小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身带来一定的伤害,为了将静电消除而采取的接地。每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
接地标准
国家
规范
答:
保护接地要求:电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。接地网上任一保护接地点的
接地电阻
不得超过2Ω。保护
接地标准
:1、主接地:(1)、所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部...
接地电阻多少为
合格?
答:
3、工作接地(接零保护)、保护接地:在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以
规定
接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,
接地电阻
还可放宽至不大于10欧姆。4、重复接地:按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复...
设备
接地电阻
要求
标准是多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求
标准为
4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其
接地电阻值
不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
一般
接地电阻
要求
多少
?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
大家正在搜
接地电阻规定电阻值
等电位接地电阻值多少为标准
接地电阻实测值是多少
接地电阻数值为多少是正常
保护接地电阻值是多少
接地电阻值的规定有几种
变压器接地电阻值多少为标准
10千伏接地电阻值多少为标准
接地电阻值多少合格
相关问题
路灯接地电阻规定是多少?
接地电阻为什么不能过大?一般规定是多少?
路灯接地电阻规定是多少
设备接地电阻要求标准是多少啊?如外壳接地要求
电气设备接地电阻标准值不应大于多少
国标防雷工程接地电阻值的要求规范标准是多少?
电梯绝缘电阻以及接地电阻的标准是多少?
工作接地电阻的规范值是多少