www问答网
所有问题
工作接地电阻的规范值是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-10-20
工作
接地电阻
的规范值有:
1、低压电气设备保护接地电阻不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。
2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。
3、防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AK33A351Gnd11n34nAW.html
其他回答
第1个回答 2013-11-01
接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;本回答被提问者采纳
相似回答
工作接地电阻的规范值是多少
答:
接地电阻测试要求:a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4&Omega
;;b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
...保护接地,防雷
接地电阻
分别
多少
欧符合
规范
要求?
答:
您好:
重复接地电阻应在4欧姆
防雷的电阻应该是在10欧姆以下
谁知道
接地电阻值是多少
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
接地电阻
要求
多少
?
答:
14.3.15条:防静电装置的
接地电阻
应小于100Ω。第14.3.16条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的
工作接地
、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工
规范
》第10章:电气装置;第10.2.2条:加油加气站的防雷接地、防...
接地电阻
规定限
值是多少
答:
(1)大电流接地系统:接地装置的
接地电阻值
在一年内任何时候都不应超过0.5Ω。(2)小电流接地系统:接地装置的接地电阻值一般不宜超过10Ω。(3)独立避雷针的接地电阻值一般不大于25Ω。安装在架构上的避雷针其接地电阻值一般不大于10Ω。
接地标准
国家
规范
答:
主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75㎡、厚度不小于5mm。在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其
接地电阻值
不得超过2Ω。(2)、连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于...
设备
接地电阻
要求
标准是多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求
标准为
4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其
接地电阻值
不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
工作接地
、重复接地、保护
接地电阻规范值是多少
?求解答
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;
而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω
。
接地电阻
要求
是多少
?
答:
标准
接地电阻
规范
要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流
工作接地电阻
应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA...
大家正在搜
接地电阻规定电阻值是多少
重复接地电阻规范值是多少
工作接地电阻值是多少
施工接地电阻标准值是多少
防雷接地规定电阻值是多少
等电位电阻值规范是多少
塔吊的接地电阻值多少为标准
接地电阻值的规定有几种
基础接地电阻值多少为标准
相关问题
接地电阻国家标准是多少
接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少?
一般接地电阻要求多少啊?
工作接地电阻是多少
工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少?求解答