交流接触器要一直用手按住才工作什么原因

如题所述

接触器没有吸合的原因分析:
1、接触器本身问题,线圈断路,无法工作
2、线圈的控制电压没有到位(无电压或者电压不足)
3、控制这个接触器线圈的电源电路或者控制线路问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-21
1,接触器线圈断路了。2,接触器线圈没有得到工作电压。
第2个回答  2016-11-21
说明吸合不牢或无力啊
第3个回答  2016-11-21
线圈电压太低,或者,触点氧化追问

我刚刚换的新的

追答

万用表打下线圈电压,看下接触器的线圈电压是220还是380

追问

线圈电压在那里测

追答

接触器最下面那个红线,还有对角下面的那根线