第1个回答 2010-12-05
如果视在功率为1240KVA,电流为1240KW/(1.732X380)≈1888.40A,开关可以选用S(H)TW-3200型2500A断路器,电缆可选三根240平方并联使用。本回答被网友采纳
第2个回答 2010-12-06
300KW的用电量,功率因素算0.8,即375KVA,那么断路器选择为630A。那么,据此选择的电缆应为2×YJV4*185+95的电缆。其实200m不算远的。
第3个回答 2010-12-09
纯粹大炮打蚊子,变压器1240KVA可能是以前配置的,现带300KW,按我的实际工作经验三组3*150+2*75电缆就够了,为保守起见,建议用185的
第4个回答 2010-12-05
300KW的负荷,电流是600A,可以选2根240平方的电缆线,其安全电流为800A。然后可配800A的刀熔开关或1000的框架断路器