当桩承台为支座时0.5hc+5d中的Hc是什么

当桩承台为支座时0.5hc+5d中的Hc是什么。
可能 是我理解错误,地梁和承台都是在同一标高,然后地梁也是伸入承台里面的,所以这个地梁的支座是什么?算锚固的时候,我算的是弯锚,锚固长度取max{lae,支座宽-保护层+15d}但是支座宽,应该算哪个宽呢?承台?还是桩基础?

你说的应该是地下框架梁纵筋的锚固吧,这个Hc是指与地下框架梁连接的框架柱的截面高度。在图集06G101-6第43页和第68页有 

   补充回答:首先弄清楚,你要问的是梁的锚固还是柱子的锚固,因为梁的支座是柱,柱的支座才是承台,梁是锚固在柱子的,柱子才是锚固在承台的;假如说是梁的锚固,这个Hc就是柱子的截面高度,如果是柱子在承台的锚固长度,则是插筋的问题,涉及柱插筋锚固竖直长度,和弯钩长度,具体看图集06G101-6第66页;

    但是看你说涉及Hc的应该是基础梁的锚固,只是你可能没完全明白梁的支座应是柱,而不是承台,不知道我猜的对不对? 

   再补充:据我所接触到过的工程还没有见过承台作为梁的支座的------我问了周围的人也说没听做过----一般的标高最低的基础连梁都是布置在承台上面的,也就是说梁的受理途径是梁-柱-承台-基础-地基这种模式,不会是梁-承台。即使如图集06G101-6第68页下边的连梁形式(连梁穿过独基),也不是承台作为连梁的支座,计算时还是把柱子作为它的支座,连梁的锚固长度也是考虑锚固在柱子里的长度Lae,跟0.5hc+5d没有任何关系。

   以上是我的愚见,请各位高手指教 

你能上个图吗?好判断是那种情况啊。你看是不是我画的这种基础连梁顶标高跟承台面标高相平的情况?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-28
是地下框架梁纵筋的锚固,这个Hc是指与地下框架梁连接的框架柱的截面高度。
首先弄清楚,你要问的是梁的锚固还是柱子的锚固,因为梁的支座是柱,柱的支座才是承台,梁是锚固在柱子的,柱子才是锚固在承台的;假如说是梁的锚固,这个Hc就是柱子的截面高度,如果是柱子在承台的锚固长度,则是插筋的问题,涉及柱插筋锚固竖直长度,和弯钩长度。
一般的标高最低的基础连梁都是布置在承台上面的,也就是说梁的受理途径是梁-柱-承台-基础-地基这种模式,不会是梁-承台,也不是承台作为连梁的支座,计算时还是把柱子作为它的支座,连梁的锚固长度也是考虑锚固在柱子里的长度Lae,跟0.5hc+5d没有任何关系。
相似回答