www问答网
所有问题
消防弱电总线隔断器需不需要电源线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-04-20
不需要,总线隔离器总共有4个接线点,前面2个接线点接主机回路总线,后面2个接线点接现场设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/15d3W4WWGKn45A11514.html
相似回答
我是做
消防弱电
预埋的,刚刚入道,有一事不明白,就是地下室的送风机房...
答:
消防弱电
报警联动排风风机
电源
强切,送风风机也是,主要是送风机、排风机的70°防火阀加设模块,起火时关闭而已,图纸有模块的能预留的尽量预留,如果是商场或者办公等后期装饰的,尽量不要预留,后期明配,电源按照新规,每32点位设
总线
隔离器和加设模块箱,所以在一个总线隔离器范围内的尽量采用一路联动...
新火灾自动报警规范图集的
总线
短路隔离器为什么接信号线和
电源线
答:
不是隔离器要接信号线和电源线
,而是所有总线穿越防火分区都要设置隔离器。另外,信号总线上隔离器之间点位数不能超过32个,因此要在信号和电源总线上设置隔离器以满足规范的要求。按照消防线路敷设的要求,每个消防报警回路都必须设置隔离器,因为线路敷设的要求基本上报警线是从本回路直接到控制室的,但是...
消防总线
有
电源
吗?
答:
因为消防总线的功能能力有限
,所以功耗较小的一些产品,例如:烟感探头,手报,这些功耗较小的,就不外接电源线了,直接用消防总线供电+加通讯,在两条线上。而对于一些功率较大的产品,例如声光报警器,楼层显示器,功耗比较大,则是只用消防总线通讯,而供电单独就近提供,设备附近会有具备备电的消防...
弱电
箱里的网路分配
器需要电源
吗?
答:
用
不用电源
主要看你的装置功率如何,如果画面可以正常显示就
不需要电源
。无法正常显示那就必须要外接电源来进行改善了哦
弱电
箱里面预留的电源在哪里控制 弱电箱里面预留的电源是从总配电箱引出的, 由总配电箱的支路开关控制。 弱电箱一般用于现代家居装修中,如网线,电话线,电脑的显示器,USB线,...
消防弱电
隔离器怎么接线?图里短接什么意思?
答:
隔离器只需要报警线的,就是两根线随便接,不分正负极。
不需要
短接。当门禁控制器接一些非电锁类的电气产品(道闸 三转闸 自动门 电铃等)时,这些外部的大电流设备会产生巨大的干扰,反过来影响控制设备,
弱电
隔离器采用先进的多级二次隔离技术,可以将这些外部的干扰隔离起来,使得系统可以长期稳定地运行...
消防弱电
怎么布线?
答:
2、
电源线
:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号
线线
和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非
消防
...
请问前辈,您在关于二
总线
制接线几根问题的回答中的“消报”是什么
?消防
...
答:
隔离模块又叫隔离器,装在二
总线
上,一进一出,防止后面回路短路影响主机和其他回路。控制模块一般要放24V
电源线
和信号线,也有个别厂家只需要信号线,但是就没有有源输出了。此外现在各大
消防
厂家都在推自己公司的全线二总线产品,目前很多厂家都有了自己的二总产品,慢慢实现了全系统的的二总线构架 ,...
请问
消防弱电
中一组回路有几根
总线?
是那几根(如;信号,
电源
,广播,电话...
答:
这个
消防
报警回路每个回路需要一根报警
总线
,分支连接隔离器后,每个隔离器后面不超过32点位,游联动设备的需要社会自
电源线
,采用树枝状敷设分支的,电话插孔积分急需要电话线,广播系统也是的,都是树枝状分支的。
消防弱电
都有哪些?各
需要
多少根
线?
答:
消防
包括消防自动报警及联动系统,消火栓系统,自动喷水灭火系统,
弱电
包括安全技术防范,网络系统,楼宇自动控制,公共广播系统等,布线比较复杂,需依据现场深化设计。
大家正在搜
适合做总线的电源线
hifi总线电源线
音响电源线总线长度
音响系统电源线总线长度
电源总线
电源二总线是什么意思
电源总线推荐
isotek 电源线
ZenSati 电源线
相关问题
消防弱电的信号短路隔离器需要电源吗
新火灾自动报警规范图集的总线短路隔离器为什么接信号线和电源线
消防控制模块切断非消防电源是否一定要加隔离模块?
总线隔离器可以隔离电源吗?
消防报警总线挂接250个总线器件。新规要要32个挂件加一个隔...
消防电里的短路隔离器是做什么用的
消防上的总线隔离器是什么东西?
朋友 您好 我是做消防弱点的 我想请教一下 总线隔离器是装载...