今天在工地 测量电柜(L-N 单相)如标题 这样情况, 前端是TN-C 系统也就是三相四线制,电柜的地线是保护地 是与地网联一起的。还有个怪现象 电柜电源(L-N单相)测量的是 进线开关上端 L对PE 是120 开关不送电情况,在送电情况切掉了50V 变为70付了 N对PE 线也是这样的情况,总开关下端的开关都是断开的呀, 小弟理论知识无法解释了 希望得到专业人士的解惑 谢谢
“当L和N有一个接地的时候,其电压还是交流220的,如果N已经接地了,当L再接地的时候,UPS系统就不好工作了" 您这句话我不是很理解,
这是就是TN-C 系统的
追答是什么系统不重要,只要检查电源中性点接地和配电柜接地线是否正常