变电站蓄电池室的排风扇控制开关装在室内还是室外,有什么规定

是在什么规定上明确的

装在室外,人进去之前要求室内先通风。
建筑电气 -> 电气减灾

酸性蓄电池室的防火规定
1 严禁在蓄电池室内吸烟和将任何火种带入蓄电池室内。蓄电池室门上应用红漆书写“蓄电池室”“严禁烟火”或“火灾危险,严禁火种入内”的标语。
2 蓄电池室可装设整个管路焊接的暖气装置,严禁采用明火取暖。
3 蓄电池应装置在单独的室内,开启式蓄电池室用耐火二级、乙类生产建筑与相邻房间隔断,防酸隔爆型蓄电池室用耐火二级、丙类生产建筑与相邻房间隔断。蓄电池室门应向外开。
4 蓄电池室应装有通风装置,通风道应单独设置,不应通向烟道或厂房内的总通风系统。离通风管出口处10M内(含10M)有引爆物质场所时,则通风管的出风口至少应高出该建筑物屋顶2M。
5 蓄电池室应使用防爆型照明和防爆型排风机,开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室的外面。
蓄电池室的照明线应采用耐酸导线,并用暗线敷设。检修用的行灯应采用12V防爆灯,
其电缆应用绝缘良好的胶质软线。
6 凡是进出蓄电池室的电缆、电线,在穿墙处应用耐酸瓷管或聚氯乙烯硬管穿线,并在其进出口端用耐酸材料将管口封堵。
7 当蓄电池室受到外界火势威胁时,应立即停止充电,如充电刚完毕,则应继续开启排风机,抽出室内不良气体。
8 蓄电池室火灾时,应立即停止充电,并采用“1211”或二氧化碳灭火器扑灭。
9 蓄电池室通风装置的电气设备或蓄电池室的空气入口处附近火灾时,应立即切断该设备的电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
室外,因为室内不安全,紧急情况下可以室外控制,并且需要配置控制盒。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-12-18
酸性蓄电池室的防火规定

5 蓄电池室应使用防爆型照明和防爆型排风机,开关、熔断器、插座等应装在蓄电池室的外面。
第3个回答  2010-12-19
室外!你想想,要是你闻的里面一股热气,一股烧皮子味,你敢进吗?当然你要先降温了
第4个回答  2010-12-18
室内,室外会阻挠风力本回答被网友采纳
相似回答