20KW的电动机应该用多大的铜芯线合适?

如题所述

25平方国标铜芯线。

一平方电线通过最大电流约6A电流承受最大功率约为1300W,那么20KW电流在100A以上,电线至少在20平方以上。

三相:100000/380/1.732/0.85=179(A),需要电缆截面50平方的铜缆。

铜芯线的规格有1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方等。

这个“平方”是口头语,代表电线电缆铜芯的横截面积,单位平方毫米(mm²)。横截面积虽与铜线的载流量有道关,但并不成正比。两根1平方的铜线载流量相当于一根4平方铜线的载流量。

扩展资料:

一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。

用途普通绝缘电线,家用电线,是最常用的电线类型。以100平米的新房为例,4平方的铜芯BV电线200米,2.5的400米,1.5的300米,1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶装修,如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点BV线径方数还有几种: 0.2 0.3 0.4 0.5 300 400平方。

参考资料来源:百度百科-BV线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-04-25
根据电动机功率等级,以22kW电机为例。
精确计算
第一步:计算电流。功率=电流×(1.732×380电压×0.85功率因数×0.9效率)。电流I=22000W/1.732×380V×0.85×0.9=43.69A。
第二步:根据电流选电缆。25℃时,铜线的载流量是其截面积的5-8倍,选择10²的聚氯乙烯绝缘铜线载流量为50-80A,最为合理。
第三步:考虑距离因素。35千瓦以下的电机正常电压波动为5%,即380*0.05=19V。
U=IR,R=铜电导率0.0175*长度/截面积10=19/43.69=0.43488
长度=10*0.43488/0.0175=248米
估算法
第一步:估算电流。380V的电机,大概每千瓦2A电流,22千瓦就是44A。
第二步:估算电缆。口诀:
十下五、百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。
6平方的估50A刚刚好,考虑温度、距离有点不安全,10平方估算64A足够保险。
综上所述,该电机选用10平方、248米以内的铜线可以在正常环境温度下长期运行。当然,有条件用16平方的更好。
相似回答
大家正在搜