变频器在运行时突然停机,显示单元过流保护,进行检查后无果,启动又能正常运行!请故障分析一下
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-04-09
负载是否正常?变频器是偶尔出现,还是就出现了这一次?
如果是偶尔就会出现,可能是由于机器运行不够稳定,或者是负载发生突变等原因导致的,当然了,也不能排除电磁干扰的原因。
判断是否是电磁干扰原因导致的,一般依据如下两个方面:
第一,工厂里使用的变频器的数量?如果是同等功率的,5台以上。
第二,工厂及其周边是否有大功率的干扰源,比方说变频器、伺服、中频炉、电焊机等等。
如果是确定电磁干扰原因导致的,可以在变频器电源上加装变频器输入滤波器来进行抑制。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1A1Kn4K1G5K31KAW11d.html
其他回答
第1个回答 2020-04-09
你好!
这个现象是偶尔还是经常这样:
倘若是偶尔,那么是正常情况,但是倘若是经常这样,那么久有必要采取如下措施:
1、修改减速时间,将减速时间设置长一些。
2、电机参数一变频器参数不匹配,修改电机参数,常见的就是变频器后面带升压变压器,那么下载给变频器的参数就不是电机铭牌参数了。
3、检查电机负载情况,防止有负载突变的情况。
希望对你有所帮助,望采纳。
相似回答
变频器
使用
过程中,突然停机
是什么原因?
答:
有些机子内部干扰也易造成此类问题
,此时变频器并无太大的问题,只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护,这就是干扰造成的。变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一处出现问题,都可能造成故障停机。...
一台pLC控制的
变频器正常运行时
出现不定期停机是啥原因?
停机后
重启又...
答:
检查变频器是否有故障码
。将相关保护接入到PLC系统,对相关保护进行提示。如果供电偶尔停电也会造成你所说的现象。
变频器
自动停止又自动
启动
是什么原因
答:
一般原因有以下几个:
1、供电电源是否正常,2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的
,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。3、电源中是否有较大的电磁谐波,最好是用电能质量分析仪,或是频谱分析仪来进行检测。4、
变频器硬件故障
。比如接触器等硬件...
电机
变频器正常运转突然
停止又重
启动
是何原因?
答:
两种可能性,一个是
变频器在运行过程中,
遭遇了故障或报警,另一个,就是变频器在运行过程中,受到电源中的谐波干扰,导致变频器的误动作。这就要看在变频器
正常运转
到重新启动这个过程中,控制面板上显示的内容,如
果显示
内容没有任何变化,则一般是电源谐波导致的,此时,你可以选装MLAD-V-SR变频器输...
acs510
变频器在正常运行时
出现
过流保护,
请问怎么回事???
答:
肯定是
变频器
本身有问题了,可能触发电路有故障,而且是接触不良之类的,你可以把过载保护调大点,或者把加减速时间调长些,最后要检查干扰问题,接地是主要的,实在解决不了可以跟我们联系
单相电机
变频器显示过流保护
什么情况?
答:
从而触发过流保护。当单相电机变频器显示过流保护时,需要及时采取措施,解决故障并消除过载,避免对设备造成进一步的损坏。可以通过检查电机本身是否存在故障,检查负载是否过重,检查变频器
参数设置是否正确
等方式进行排查和解决。如果无法解决问题,应及时联系专业技术人员进行处理。
变频器过流保护
是什么问题
答:
变频器输出电流超过变频器额定电流的1.5倍
时,变频器
将
过流保护
。输出电压检测板是否
正常,
有无明显短路、放电痕迹;光纤是否插紧,主回路连接螺钉是否紧固;霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流信号是否正确;检查参数设置加速时间是否过短、转矩提升是否过大、启动频率是否过高;电机或负载机械是否堵转,...
变频器
出现
过流
过载怎么回事?
答:
变频器的加速时间设置过短,如果负载又比较重的情况下
,变频器
就很可能会报过流、过载等故障;变频器的减速时间设置过短,负载又比较重的情况下,变频器就可能会出现过流、过载等报警,更严重的情况下,还可能会损伤变频器的逆变模块。变频器
变频器显示正常运行,
电机停止,复位开启
又正常
?一天四五次,查不出故障...
答:
应该是
变频器保护
了。变频器面板应该有故障指示,对照手册看一下是什么故障。这种情况,可能是确实需要
停机保护
(如输出过流、变频器超温等等),也可能是测量电路遇到干扰等原因误动作。