你这个问题蛮专业的啊!不过你算是找对人了,我就是从事这行的,给你分享下! GB 50054—1995. 《低压配电设计规范》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。   .2 安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。   .3 铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套 。   .4 配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。   .5 配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修;   .6 导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数 。   .7 配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。   .8 垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。   .9 配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。   .10 照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有明显标志。   .11 照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的木制配电箱(板)应阻燃处理。   .12 照明配电箱(板)内,应分别设置中性线N和保护地线(PE线)汇流排(采用内六角螺栓),中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。   .13 磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。   .14 照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触电的端子,负荷线应接在螺纹的端子上。 以上就是关于配电箱安装规范方面的一些分享,希望对你有帮助!亲的认可是我的最大动力哦!

【输入面积,免费获取装修报价】


【输入面积,免费获取装修报价】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-07-27
1.配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。
2.配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。
3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
4.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。
5.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
6.箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。
7.配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合。
8.配电箱有两种安装方式,即明装方式和安装方式。明装方式是指将配电箱直接安装在墙壁上,安装方式是指将配电箱嵌入墙内安装。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-05-21
呵呵,当然有啦,没有规矩不成方圆吗。
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006);
《低压成套开关设备和控制设备》(GB7251.1~5-2005)5本;
《低压电器施工及验收规范》(GB50254);
《1KV及以下配线工程规范》(GB50258);
《电气照明装置施工及验收规范》(GB50259);
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB50168);
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169);
《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》(GB50170);
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171);
《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》(GB50172);
……;
……;
还有工艺标准等很多很多。本回答被网友采纳