第1个回答 2023-07-27
1.配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M。
2.配电箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈震动,液体侵溅及热源烘烤的场所。
3.配电箱的金属箱体,金属电器安装板,以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
4.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。
5.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
6.箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线,要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固,整齐排列,要便于保养和维护。
7.配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应做合理配合。
8.配电箱有两种安装方式,即明装方式和安装方式。明装方式是指将配电箱直接安装在墙壁上,安装方式是指将配电箱嵌入墙内安装。本回答被网友采纳
第2个回答 推荐于2017-05-21
呵呵,当然有啦,没有规矩不成方圆吗。
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002);
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006);
《低压成套开关设备和控制设备》(GB7251.1~5-2005)5本;
《低压电器施工及验收规范》(GB50254);
《1KV及以下配线工程规范》(GB50258);
《电气照明装置施工及验收规范》(GB50259);
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》(GB50168);
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169);
《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》(GB50170);
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171);
《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》(GB50172);
……;
……;
还有工艺标准等很多很多。本回答被网友采纳