PLCS7-300,我电脑没有程序,在线后我读的是否PLC里面的程序?那么我能修改么?

西门子PLCS7-300的一个问题,就是我电脑的程序与PLC里面的程序不相符,那么我用电脑与PLC连接,在线后我读的是否PLC里面的程序吗?那么我能再线修改该程序么?从PLC上载到电脑的程序没有了符号说明,这有办法弄吗?

两种情况:
1,你电脑中没有程序,在SIMATIC Manager管理界面中一片空白,此时点击“可访问节点”即可在线,读取PLC内的程序,不可编辑,没有符号。
2,你电脑中已有程序,打开SIMATIC Manager,打开组织块,在LAD/STL/FBD界面中点击“监视”图标,开始连线PLC,如果电脑程序与PLC程序不符,则提示是否下载,为了安全,选否,然后在菜单“文件”中选择在线打开,提示关闭当前已经打开的块,然后读取PLC中的程序,同样不可编辑,但是有符号,因为这符号是你电脑程序本身注释好的。
此外,西门子300所有的程序修改都是在离线状态下进行的,可以在保存后下载到PLC中,直接下载即可没有必要停止PLC。只能将程序和组态下载到PLC,符号注释都是编程者写好后保存在电脑上的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
电脑与PLC联机后在线读取的是PLC中的程序,可以修改程序,但PLC得把状态改为STOP,上载后没有符号了这我到时没见过,你可以重新再上载下,把所有东西全勾选了再上载试试本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-01-19
符号表是存储在电脑中的,并不是存储在PLC中。所以上传后的程序就是没有符号表,你可以把电脑中存储的符号表导入。在线时是不可以修改的,但是可以读取PLC中的程序。即把以前程序的符号表导出再把它导入到新的程序中。
第3个回答  2011-01-10
电脑与PLC联机后在线读取的是PLC中的程序,修改程序时必须离线修改,完成后重新下装到PLC中去。从PLC上载到电脑的程序就是没有符号表的。
第4个回答  2011-01-08
在线读的,还是你本机的程序,不能修改,否则会混乱的,你可以上载PLC程序,然后把电脑里边那份的注释文件拷贝过去就可以用了
相似回答