一般计算公式是la=a×(fy/ft)×d,
其中la是钢筋的锚固长度(mm);a是钢筋的外形系数,当为光圆钢筋时,a取0.16,当为带肋钢筋时,a取0.14,当为冷轧带肋钢筋时,a取0.13;fy为钢筋的抗拉强度设计值,ft为混凝土轴心抗压强度设计值,d为钢筋的直径(mm);fy和ft都可以在03G101中查到,
另外,满足以上公式之后,还必须满足03G101中抗震与非抗震受拉钢筋最小锚固长度的要求,并且任何时候锚固长度都不小于250mm。
选用:
当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。
混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。
以上内容参考:百度百科-钢筋锚固