消防报警器中的烟感报警怎么检查好坏,怎么检查是否正常运行?普通报警器怎么检查是否运行正常?

如题所述

该类报警器一般是按照下列方法检查: 

1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了; 

2、我们也可以用带有烟的(发烟器)试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统(包括报警器,烟感探头)都是好的;

3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题; 

4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。

常见消防报警器的分类:

1、火灾探测器:火灾探测器具体包括感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。
2、报警按钮:报警按钮包括手动火灾报警按钮、消火栓按钮。
3、报警器:报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。
4、火灾报警控制器
5、多功能报警器:多功能报警控的主机主要有一个有线的无线防区(八路无线四路有线防区):即可以连接有线探探头、有线门磁、有线煤气探测器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-10
烟感检查好坏怎么检查是否正常运行?
方法:
1、看看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,2、用烟吹是否有可以报火警;3、取下一个烟感看主机是否报故障;
这三个方面正常的话说明烟感没有问题;
普通报警器怎么检查是否运行正常?
不知道你指的是什么,如果你说的是消防控制室的主机的话可以用以下方法
自检
按一下自检键;选择要自检的内容;1、声光自检;按确定键后,主机会对声光时行全面检查;依次对第二项;第三项进行操作;(机子产品不用,操作稍有不同,所有机子肯定都有自检键)
自检可以看到你的主机所处的状态;包括所有的指示灯,声音;一般我们以前三项进行自检操作;
复位
可以恢复你支行过的所有操作,联动的相关设施等。(屏弊除外)
第2个回答  推荐于2018-02-23
第3个回答  2011-01-09
自检:按下检测按钮,探测器LED常亮,同时发出报警音响(注:自检仅对于探测器本身内部功能进行检测,自检时无继电器信号输出)。 工作:正常情况下,探测器大约每隔6秒指示灯会闪亮一下。探测器自动检测周围环境中的烟雾浓度,并根据使用环境状况进行灵敏度自动补偿。当烟雾浓度接近报警值,探测器加快对烟雾浓度趋势进行智能运算,同时报警指示灯开始闪亮。若运算结果达到或超过报警值,探测器开始声光报警,并启动继电器输出。当周围环境的烟雾浓度降低到报警值以下时,探测器自动恢复正常工作状态。 输出:无源触点输出;触点容量24v/2a,可通过探测器内部的跳线,设置为常开或常闭触点输出。出厂时跳线默设置触点为常闭。
第4个回答  2011-01-19
消防设施以及消防烟感必须每月检查测试并做记录.在消防主机设置在自动状态下,用障碍遮挡烟感透镜,烟感上会亮报警灯和"哔哔"报警,约5秒消防主机会联动破玻火灾报警器,并显示对应烟感的模块地址码,拿开障碍物后烟感上的灯熄灭,消防主机手动可以复位,说明烟感正常.普通报警器按下破玻,如果会联动报警,就说明是正常的,消防主机上会显示对应的破玻模块地址码. 但消防主机必须设置在自动状态.
相似回答