办公楼建筑四层,内走道>40米,且走道尽端有可开启的窗,是否需要设机械排烟?

如题所述

有外窗的情况 ,按最远点到外窗不大于30米考虑吧,所以说内走道可以做到60米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-24
建筑设计防火规范 GB50016—2006
9.1 一般规定
9.1.1 建筑中的防烟可采用机械加压送风防烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。
建筑中的排烟可采用机械排烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。
9.1.2 防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m
的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m
的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的
歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、
半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40.0m 的疏散走道。

按法规9.1.3规定要设置排烟设施
按法规9.1.1规定说明建筑中的排烟可采用机械排烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。
按法规 9.2.1 下列场所宜设置自然排烟设施:
本规范第9.1.3 条规定应设置排烟设施且具备自然排烟条件的场所;
法规 9.3.1 下列场所应设置机械加压送风防烟设施:
1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间;
2 不具备自然排烟条件的消防电梯间前室或合用前室;
3 设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
基本上按法规 9.2.1要有排烟设备可采开启外窗的自然排烟方式。
但是按法规 9.3.1 的第三款 要加设置机械加压送风防烟设施
其中认定模棱两可应请教消防单位较佳本回答被网友采纳