基础梁 钢筋搭接 上下部搭接类型反了?

上部钢筋在跨中的三分之一处搭接,下部钢筋在支座三分之一处搭接、 今看见一基础梁上部搭接与下部搭接位置互换了、为什么呢?上网查资料说是 “盖倒楼”?

原来梁中 上部钢筋受压、下部钢筋受拉嘛、 现在这样布置?受力怎样?作用?

一般梁上部钢筋在跨中的三分之一处搭接,下部钢筋在支座三分之一处搭接,这里面指的“上部、下部”是指力作用是从上往下的。反之,基础梁由于主要承受地基的反作用力,此时梁的下部才是“作用力的上部”
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-11
基础配筋是由地基净反力得出的,你可以想象一下,力是竖直向上的,就像倒过来的楼盖结构那样,受力也正好反过来。上部受拉,下部受压。钢筋放在受拉区,上部钢筋应该全部贯通。
第2个回答  2020-01-25
基础梁的受力方式同上部框架梁相反,你所说的施工现场这样布置是对的。你可以看看图集04g101-3第28页,给你截个图上来
第3个回答  2011-01-11
梁上部钢筋是上部受拉,下部受压的。互换的话有“反梁”之说,具体看它怎么受力了。
第4个回答  2011-01-11
主要看什么梁,按照你所说,应该是个反梁,上下层钢筋受力形态与框架梁相反,就像筏板与楼板一样