装修时将感烟探测器封在了吊顶内,有规范要求吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-07
消防严格的话是不允许的,但给你的消防隐患存在的,最好挪出来
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1AnKnd33G1KAn55AA54.html
相似回答
消防
烟感探测器
安装
规范
有哪些?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
烟感器
安装
规范要求
答:
尽量吸顶安装更好
。烟感就是监测室内一氧化碳含量,一旦含量过多就会自动报警,因一氧化碳较轻,会向上漂浮,将烟感吸附安装在天花板上可能起到检测作用。室内安装烟感时,尽量设置在梁边或墙上,距离不小于半米。安装时烟感要平,倾斜安装的话倾斜度不超过45,周围无遮挡,安装牢固,避免使用时间过长...
消防
烟感
头
在吊顶里
行吗
答:
感烟、感温火灾探测器的安装,
应符合下列要求:1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,...
吊顶
的镂空率有什么
规范
?
答:
顶棚
下消防设施的设置,通常与吊顶的形式有关,简述如下。一、《火灾自动报警系统设计规范》6.2.18条
,感烟
火灾
探测器在
格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:1、镂空面积与总面积的比例不大于15%
时,探测器
应设置
在吊顶
下方。2、镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。3、镂空...
消防
烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
4、在宽度小于3m的内通道
吊顶
安装感烟
器时,
应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟
感器
与端壁的距离不应超过安装距离的一半。5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小于0.1m。6、烟雾探测器与灯具的水平距离不应小于0.2m。7、
感烟探测器
与喷嘴的...
烟感在
绑
在吊顶
龙骨上复合
规范
嘛
答:
符合规范。因为吊顶龙骨有凸起,绑在别的地方塌陷容易造成烟感报警器误
感,烟感在
绑
在吊顶
龙骨上才不会发生安全事故,并且是经过国家许可的,所以烟感在绑在吊顶龙骨上复合规范。
...一楼的商铺的
烟感
、喷淋消防没施业户
装修吊顶时把
其密封起来违法吗...
答:
一楼商铺在
装修吊顶时,
把配置的要烟感器和喷淋头密封遮挡起来,这样的行为说是违法也是可以的,因为这样的做法的确味道了消防法规,
装修吊顶把烟感器
喷淋头密封进
吊顶里,
这是消防法规所不允许的。而且这样的做法也肯定无法通过消防验收的。即使私人商铺,如果遇到消防检查,肯定是会受到处罚的。
商铺
装修将
消防
感烟感
温探头和喷淋头封闭
在吊顶
天花板
内,
物业管理...
答:
商铺的
烟感
、喷淋头是消防安全的一个保障,不能
封在吊顶内
的。物业首先通知商铺停工,告知拆除从新做吊顶,留出消防设施。不能影响消防设施正常使用。
烟感探测器
安装标准有哪些
要求
?
答:
1
烟感探测器
至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4 在宽度小于3m的内走道
顶棚
上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应...