气体灭火系统钢瓶怎么检测

如题所述

摘要:气体灭火系统其灭火剂存储容器(即钢瓶)均为高压容器,长期处于高压下,很容易使钢瓶发生“疲劳”而损坏,所以我们要定期对气体灭火系统钢瓶进行检测,在检测中,先做好前期准备,再进行装置拆除,然后是钢瓶检验检测,最后再恢复安装。气体灭火系统在日常中要重视维护和保养,如对灭火控制盘的维护保养等。接下来本文将简单介绍气体灭火系统钢瓶怎么检测以及气体灭火系统的维护保养,来看看吧!一、气体灭火系统钢瓶怎么检测
1、灭火装置拆除前的准备
检查报警系统运行状态,保证保护区内气体灭火装置在检测维修期间火灾报警功能运行正常。
2、气体灭火装置的拆除
(1)安全拆除气体灭火装置启动装置(电磁阀)。
(2)拆卸连接钢瓶的金属软管。
(3)拆除钢瓶紧固部件。
(4)钢瓶拆除运回检测车间。
3、钢瓶检测试验
(1)对灭火剂储瓶内灭火剂、氮气进行泄放,并对泄放的药剂进行无污染处理。
(2)对储瓶和启动瓶进行压力强度检测试验。
(3)对储瓶进行容器气密性检测试验。
(4)拆除瓶头阀、虹吸管,对储瓶内壁和虹吸管进行除锈、清洗、防腐和打油处理。
(5)更换瓶头阀安全膜片。
(6)瓶头阀、安全泄放装置进行除锈清洗和打油后,并对其进行机械功能检测。
(7)对电磁阀进行电气功能测试。
(8)检测完毕设备各部件组装。
(9)充装七氟丙烷药剂充装,压力检查及验漏。
(10)设备检测合格出厂。
4、气灭装置恢复安装
(1)恢复钢瓶的安装。
(2)对气体保护区进行模拟启动测试。
(3)恢复安装启动电磁阀,投入运行。
二、气体灭火系统的维护保养
1、系统维护管理
(1)气体灭火系统的管理使用单位应由经过专门培训,并经考试合格取得岗位技能资质的人员负责系统的管理操作和维护,维护管理人员应熟悉气体灭火系统的原理、性能和操作维护规程。
(2)单位应建立气体灭火系统故障报告和故障消除的登记制度。发生故障应当及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安消防机构备案,并采取有效措施确保安全。
(3)气体灭火系统投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障运行。
(4)设有气体灭火系统单位的年度检测报告或联动检查记录应在每年年底前,报当地公共消防机构备案。
2、维护保养要求
(1)对保护区的检查
a)检查保护区必要的出入通道应通畅无阻,各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见,采光照明和事故照明应完好。
b)检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度,检查喷嘴孔口应无堵塞。
(2)对灭火剂贮存容器的维护保养
每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。
(3)对灭火控制盘的维护保养
a)电源、指示灯的可靠程度检查。
b)灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。
(4)对气体灭火系统的维护保养
a)检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。
b)从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。
c)卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。
d)检查贮存容器开启机构灵活可靠性。
e)检查灭火剂贮存容器阀和启动容器阀的安全装置和管路安全阀放气口。
f)检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。
g)对系统中所有软管进行外观检查,若发现有任何缺陷,更换或对软管进行耐压试验。
h)将止回阀从系统上卸下,检查其密封情况和开启动作灵活程度。
i)用气动和手动方式,检查所有选择阀的开启动作是否灵活可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答