推荐答案 2023-10-21
500千伏的高压线离楼房需的安全距离是,
最大计算弧垂下的最小垂直距离是9米,
最大计算风偏情况下的最小净空距离是8.5米,
无风情况下最小水平距离是5米,
详细参见GB 50545-2010表13.0.4-1,表13.0.4-2和表13.0.4-3。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1GAG5Gn435AK13135n.html
相似回答
请问
500千伏高压线距离
房屋多少米算
安全
答:
500kV输电线路导线与建筑物之间的垂直距离,
在最大计算弧垂情况下,不应小于9.0m
。在最大计算风偏情况下,边导线与见租住屋之间的最小距离不得小于8.5m。无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离为5.0m。在最大计算风偏情况下,边导线与规划建筑物之间的最小净空距离为8.5m。高压线通常指输...
500千伏的高压线离楼房需要多远的安全距离?
答:
500千伏的高压线离楼房需的安全距离是,
最大计算弧垂下的最小垂直距离是9米,最大计算风偏情况下的最小净空距离是8.5米
,无风情况下最小水平距离是5米,详细参见GB 50545-2010表13.0.4-1,表13.0.4-2和表13.0.4-3。
500千伏的高压线离楼房需要多远的距离
算是
安全
的
答:
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-110千伏
4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米
500KV高压线
应
距
房屋多少米是
安全
的
答:
在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1
千伏
以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10...
500千伏高压线安全距离
是多少?
答:
根据国务院第239号令,《电力设施保护条例》的第十条,建筑物和
高压线的安全距离
如下:在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1---10千伏需要5米距离;35---110千伏需要10米距离;154---330千伏需要15米距离;
500千伏需要
20米距离。注:在厂矿、城镇等人口密集地区,架空电力线路保护区的区域可略...
一般情况下,
高压线
和楼之间的距离
要多远
才是
安全的?
答:
根据您的描述,供电企业
的高压
线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保
高压线
与建筑物
的安全距离
符合相关规定。各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:1
千伏
以下线路水平安全距离为1.0米;1-10千伏线路...
500千伏高压线
应离住房多少米
答:
高压
输电线的国家标准只有安全距离,这个距离理解为对人员、交通、地面建筑物
的安全距离
。在目前,世界各国都没有专门针对高压输电线对住宅的距离制定标准。通常认为,在符合安全
距离的
情况下,考虑到风偏,弧垂,雨雪等情况,可以适当增加与建筑物的距离,以增加安全系数。
500kv高压线
要离房子多少米。
答:
2\关于电磁辐射影响绝对是有的,在实际设计中.
高压线安全距离
(指对人)(但还没查出规范名称)35KV以下,安全隔离带距离应大于10米,35KV-110KV以下,安全隔离带距离应大于20米,110KV,安全隔离带距离应大于24米,220KV,安全隔离带距离应大于36米,
500KV
,安全隔离带距离应大于50米.
500千伏的高压线离楼房需要多远的安全距离
答:
高压线离
住宅
的安全距离
是多少?1、在当前高压线为1千伏时:需与住宅间隔4米。2、高压线为1~10千伏时:需与住宅间隔5米。3、35~110千伏:需与住宅间隔10米。4、154~330千伏:需与住宅间隔15米。5、
500千伏
以上时:需与住宅间隔20米。