www问答网
所有问题
三相四线电度表三个电流互感器都是P2进,P1出,二次侧如何接线电表才不会反转
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-15
二次侧也反过来接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1GK13533K.html
其他回答
第1个回答 2012-07-11
互感器一次侧编号通常为P1,P2.对应二次侧为S1,S2.如果P2进,P1出。那么电表应是S2进,S1出。S1通常需要接地。已保证安全
第2个回答 2011-04-15
供参考:
第3个回答 2011-04-15
二次侧是按照P2上面的S1和S2接线,
第4个回答 2011-04-16
p1进倒过来,二次侧不得开路
相似回答
三相四线电表
接
互感器,3个
火线
都是
从
p2进,p1出,电表
上还是s1接一号
答:
1、4、7为
电流进
线,依次接
互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压
接线,
依次接A、B、C相电。电子式
三相四线
预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费
电能表,
该表是当前改革用电体制、...
...反
电表
读数准确不带
互感器三相四线电度表反转怎样
解决
答:
如果
三相四线互感器
PR p1极性接反,那么电表的计量就不准确了,由于互感器的一项急性接反就会产生电流方向相反,从而使这项电工元件所做的电功为负值,可以使
电表反转
,所以
,三相四线
制电表有一项电流极性,如果接反了,那么就会大约少记2/3的电量,这是一种错误
,接线
要及时进行纠正,并对错误的电量...
三相电度表电流互感器P2
穿到
P1电表会反转
吗?
答:
如果同时反了(P2穿到
P1,
S2接1#,S1接3#)电表是正传, 其中一项(一次或二次)接反了而另一项接对了 (比如P2穿到P1,S1接1#,S2接3#或者P1穿到
P2,
S1接3#,S2接1#)
电度表
就
是反转
。
电流互感器
(current transformer,简称CT),其原理是依据电磁感应原理,由闭合的铁心和绕组组成。它的...
有关
三相
带
互感器
的有功
电表反转
问题,高手指点.
答:
三相带互感器的有功电表反转的原因是接线不对
。电流互感器与三相四线电度表的正确接线:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。互感器...
三相四线电表反转
问题
答:
与负荷三相不平衡无关,应是
3个互感器
的分别穿线方向不同或
二次侧接线
不当引起的;
电子表
就不会存在此问题(接线不当也行)的,连接片可以不用拆除。参考下图接线:1》:2》:
三相四线
制
电度表反转
该怎么解决?
答:
解决办法:
三相四线
制
电度表反转
一种情况是三相中的某一相或二相或三相接反了,把对应的接反的那相在电度表的进出线处调换即可。另一情况是表的接线没有接反,而可能是负荷侧带有如两相交流焊机样的负载,致使表盘有时倒转有倒转现象,这属正常现象,一般不作处理或使用双向计量电度表。原因:通常说...
带
电流互感器
的
三相四线电度表反转
怎么办?
答:
机械表一相电流反接就会反转,前提是其它两相电流低于其此相
电流,
但要是换成
三相四线电子表
就
不会反转,
这是与机械表的区别,但在接线时还是要按照正常接线去接。
如何
正确安装
三相四线
有功
电度表
经三只
电流互感器
测量电路
答:
安装于接线方法:
互感器
上的P1朝来电方向,也就是说电要从P1流向
P2,接线
要把互感器上S1与电表上1连接,要把互感器上S2与电表上2连接,同时,按电气安全规定,S2必须接地。还要在电表的1和2之间钻一Φ5mm左右的小孔,把里面的连片拆掉不要,把火线接在中间的端子上,零线接在3或4都可以。电量计算...
三相四线电度表接线
图怎么接 详细�0�
3
答:
三相四线电度表接线
方法:1、若线路上负载电流未超过电度表的量程,可直接接在线路上。2、若负载电流超过电度表量程,须用
电流互感器
将电流变小。三相四线电度表接线槽盖内面有接线端子连接图,应参照接线。每个接线柱有不止一个紧固螺丝
,接线
时应将导线头充分固定在它们下面。
大家正在搜
电流互感器接线图 三相四线
三相四线电表互感器
电流互感器二次接线
电流互感器二次侧接地
三相四线互感器怎么接
三相四线互感器接法
接互感器的三相电能表
如何短接电流互感器
10kv高压电流互感器接线图
相关问题
三相四线带电流互感器电表电压线相序接错有何影响?
三相四线电表加互感器接线图
三相四线电表接互感器,3个火线都是从p2进,p1出,电表上还...
请问三相四线电表怎样安装电流互感器
带电流互感器的三相四线电度表反转怎么办?
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理...
三相四线电能表带电流互感器怎么接?画个图标示一下。
求三相四线制电度表与两个电流互感器的接线方法!