电机没发热,热继电器出现过载保护是什么原因

如题所述

如果电机没有发热,但热继电器触发了过载保护,可能存在以下一些可能的原因:

1. 热继电器设置过低:热继电器上通常有一个可调的过载保护设置。如果过载保护设置得太低,可能导致继电器在正常工作条件下误触发。检查热继电器的额定电流和过载保护设置,确保其设置适当。

2. 热继电器故障:热继电器本身可能存在故障或损坏,导致它错误地认为电机处于过载状态。检查热继电器的状态,可能需要更换或修理热继电器。

3.电机启动瞬间电流过大: 电机在启动瞬间可能需要较大的电流,此时可能触发热继电器的过载保护。这时候可以考虑使用具有较大启动电流容量的热继电器,或者采取软启动器等方式来减小启动瞬间的电流冲击。

4. 电机轻载运行:如果电机处于轻载或者空载状态,实际电流可能低于热继电器的过载保护设置。这时候需要重新评估过载保护的设置,确保其与实际负载匹配。

5. 电流测量不准确:电流测量装置可能存在问题,导致热继电器错误地检测到高电流。检查电流传感器或测量装置的准确性。

在排除以上可能的原因之前,最好由专业的电气工程师进行详细的检查和诊断。确保系统的各个组件都正常工作,以及过载保护设置合理可靠。

参考来源:继电器资缘网 (在继电器资缘网上,您可以轻松获取继电器相关的资讯、选型、交易、云展、供应链等信息服务,还可以参考继电器资缘网上的选型指南和推荐榜单,选择适合的继电器品牌和型号。)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-05
这个有几种可能:
1、热继电器电流整定值太小
2、热继电器后的线路接有其它负载或有漏电。
3、热继电器连接不良导致异常发热
3、电机以冷态启动,因过载导致热继电器动作时,电机的温度还没升上来。
建议测量一下电机的三相电流是否正常,再进一步查找原因。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-16
电机不发热, 不代表没有超电流,检查一下三相电流, 到底有没有超过电机允许的范围,或电机的冷却非常好,就算电机有一点过载也不会发热,如潜水泵。只要电机没有不正常的地方,你可以适当地调大热继电器的保护值。如果电流没有达到热过载继电器的保护值而热保护动作了,只能说明热继电器坏了。
第3个回答  2011-04-16
热继电器工作原理是控制电动机的电流而动作的 不是根据电动机的温升控制的
热继电器的动作时间是跟电动机的电流有关 当电动机的实际电流:
1.是额定电流的1倍时 长期不动作
2.是额定电流的1.2倍时 动作时间小于20分钟
3.是额定电流的1.5倍时 动作时间小于2分钟
4.是额定电流的6倍时 5秒后就动作了
你说的情况 应该是第3 4种情况 电动机的温升不会太高
第4个回答  2011-04-16
看一看有没有漏电、、
相似回答