推荐答案 2011-05-02
最大偏差是指将一组数据求
平均数
,然后用这一组数据中和平均数差值最大的数据减去平均数值所得的数据即是最大偏差。
正负号
具有实际意义,不可更改。我们生活中也经常会运用的偏差的概念。
极差就简单了,就是净开间或者净高数据中,两个相差最大的数据相减就得到了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/1GWKddn3n.html
其他回答
第1个回答 2012-09-26
偏差值为实际测量值与设计推算值之差,例如净高会测量5个点,会得出五个偏差值,其中就会得出最大正偏差值和最大负偏差值(也就是计算出的最大正值和最大负值);极差也就是实际测量值中最大值与最小值之差。标准是最大偏差值(取绝对值,因为还有最大负偏差)、极差值都小于2㎝为合格。
真不知道你怎么给那些不懂的人为推荐答案。
第2个回答 2013-01-05
最大偏差是指在同一间屋子里面实际测量值与理论值之间的差,极差是指在同一平面内的两点之间的差值
相似回答
一户一验,
净高
的
最大偏差
,极差,
净开间
的
极差怎么算
答:
净高度
的
最大偏差
是,图纸上的净高度(即高度-板厚)与实际测量数据中的最大差值,即2780 - 2760 = 20 mm,量程是测量数据中的最大和最小差值,即2780 - 4568 = 11 mm,净开口是相同的。
净高
,指楼面或地面至上部楼板底面之间的最小垂直距离。可理解为:下层地板面或楼板上表面到上层楼板下表面...
分户验收
规范允许
偏差
跟极限偏差
答:
法律分析:1、允许
偏差
值:净高±20mm,净开间、净进深±15mm2、允许
极差
值:
净高及净开间
、净进深均匀20mm3、住宅设计中,住宅的开间是指相邻两个横向定位墙体间的距离。因为是就一自然间的宽度而言,故又称开间。住宅的开间在住宅设计上有严格的规定。法律依据:《中华人民共和国民用建筑设计通则》 第...
分户验收最大偏差怎么算?
答:
根据分户验收规定的标准,
同一房间内室内净高最大负偏差不得大于20mm;同一房间室内净高测量最小值与最大值之差不得超过20mm
,同一室内的净开间、净进深差不等超过15mm,因此分户验收允许偏差净高为±20mm,净开间、净进深为±15mm,净高及净开间、净进深允许的极差值都为20mm。以下为室内住宅分户验收规范...
分户验收极差
和
最大偏差
合格标准
答:
法律分析:1.允许
偏差
值:净高±20mm,净开间、净进深±15mm。2、允许
极差
值:
净高及净开间
、净进深均匀20mm。2.住宅设计中,住宅的开间是指相邻两个横向定位墙体间的距离。因为是就一自然间的宽度而言,故又称开间。住宅的开间在住宅设计上有严格的规定。根据《住宅建筑模数协调标准》(GBJ100-87)...
问房间的宽度和房顶高度差的问题
答:
国家规定房间顶高差允许在2cm内!
净开间极差
算法
答:
最大偏差
=实测值-标准值,然后取最大数值(负数也是),L1为-5,L2为15,取大就是15.
极差
=L1,L2两组分别相减后,取最大正值。L1为5,L2为1,取大就是5
房屋层高
偏差
多少算合格?
答:
层高允许
偏差
为:
净高
负偏差不超过20mm,
极差
(实测值中最大值与最小值之差)不超过20mm。注:室内净高推算值应根据设计层高扣除楼板、天棚饰面层、地坪找平层及面层等厚度后计算得出,
分户验收
前应根据板厚等参数确定不同房间的净高推算值后报设计单位确认。
净开间
、净进深极差(实测值中最大值与最小...
分户验收
层高、
开间
进深超允许
偏差
答:
刮腻子钱墙面的垂直度平整度在气体工程施工质量验收规范中都有明确要求关于
开间和
进深允许误差+-15,
极差
mm(实测数值-建筑图纸墙和墙之间的距离-抹灰层厚度)
净高
以内需误差-15,极差20mm江苏这边有个
江苏省
住宅
分户验收
规程,里面规定得很详细,可以参考 ...
精装修
分户验收
方法是什么?
答:
一、1、允许
偏差
值:净高±20mm,净开间、净进深±15mm。2、允许
极差
值:
净高及净开间
、净进深均匀20mm。二、住宅设计中,住宅的开间是指相邻两个横向定位墙体间的距离。因为是就一自然间的宽度而言,故又称开间。住宅的开间在住宅设计上有严格的规定。根据《住宅建筑模数协调标准》(GBJ100-87)规定:...
大家正在搜
分户验收最大偏差和极差怎么计算
分户验收净高最大偏差怎么算
分户验收怎么算净高极差
江苏省分户验收净高允许偏差
分户验收极差和最大偏差合格标准
分户验收房间净高允许偏差
分户验收净高验收标准
分户验收净高允许偏差
分户验收室内净高允许偏差
相关问题
分户验收中净高和开间的最大偏差和极差的允许范围是多少啊?
一户一验,净高的最大偏差,极差,净开间的极差怎么算?
一户一验,净高的最大偏差,极差,净开间的极差怎么算
江苏省分户验收净高最大偏差上限为多少能满足验收要求?
住宅楼分户验收里的净开间、进深 极差和净高 极差的允许偏差
江苏省住宅分户验收规范,净开间及净高度具体允许误差是多少?
分户验收规范,净开间(允许偏差:+-15mm,极差18mm)...