钢筋锚固问题求教。

图集上说弯锚的锚固长度是大于等于0.4Lae(Le)+15d,请问这个规定是弯锚的总长度大于等于0.4Lae(Le)+15d就行了,还是要求弯锚的平直段和弯折段都必须分别大于0.4Lae(Le)和15d.
还有个问题,假设一个框架梁的受拉钢筋伸入端支座的锚固是弯锚,但是平直段还是不够0.4Lae怎么办? 另外主次梁相交或梁交于剪力墙时锚固长度一般不符合0.4La+15D,怎么处理?

针对你提出的3个问题,分别做对应的回答:
1.框架梁纵向钢筋在端支座内采用弯锚时,平直段和弯折段都应必须分别大于0.4Lae(La)和15d,当平直段不满足0.4Lae(La)时,采用增加垂直段的长度使总长度满足锚固要求是不正确的。
2.正确的做法是:在满足强度要求的前提下,减小纵筋的直径,使平直段满足大于0.4Lae(La)的要求。
3.首先要注意,主次梁的锚固长度不同。其次当框架梁垂交于剪力墙时,上部受力纵筋不满足平直段锚固要求时,可以考虑以下做法:1.在满足强度要求的前提下,减小纵筋的直径。仍不能解决时,可以将框架梁垂交于剪力墙的一端定义为铰接,就可以不用考虑固接的锚固长度锚固。但应根据结构力学原理,相应加大跨中弯矩。仍不能解决,3.在建筑条件满足的情况下,在垂交处加设扶壁柱,来减小框架梁端部弯矩对剪力墙的不利影响,亦可满足框架梁的锚固要求。追问

“仍不能解决时,可以将框架梁垂交于剪力墙的一端定义为铰接,就可以不用考虑固接的锚固长度锚固。但应根据结构力学原理,相应加大跨中弯矩”。 仍不能解决时,可以将框架梁垂交于剪力墙的一端定义为铰接,这个可以由我们自己定义吗?那我把所有的类似情况都定义为铰接啊。 另外相应加大跨中弯矩什么意思?这和锚固长度有什么关联?????

追答

当然可以定义支座的类型,但是是有条件的。
固接还是铰接看刚度比,这个结构力学上有的。只有当框架梁垂交于剪力墙时,由于框架梁和剪力墙的刚度差的太大,按铰接定义垂交端计算偏安全。
铰接的话,框架梁的上部弯矩理论上为零。但是要考虑裂缝等问题,还是必须配筋。但是配筋量很小哎。可以用小直径钢筋配置,从而减小水平段锚固长度。
放大跨中弯矩是后话,结构力学上的几种支座类型的梁的弯矩图你自己研究一下,就明白了为什么跨中弯矩要比固接的大。这个和锚固长度无关,是我提醒你一下框架梁别少配钢筋。
所有的类似情况都定义为铰接的话,你要注意结构的层间位移角会变大。

追问

呵呵 理论知识太强 偏偏我又没认真读过几天书,不大懂

追答

我推荐你一本书吧《08G101-11》,你在图集里遇到的大部分问题都可以再里面找到答案,希望可以对你有所帮助。这东西还是要和结构力学理论相结合,做工程心里才会有底。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-17
锚固问题上根据平法发明人——陈青来的讲解,钢筋锚固上平直段锚固时(即不采取弯锚)的总长度要大于弯锚时的总长度。弯锚时的钢筋和混凝土之间的作用与直锚长度是不同的。在采取弯锚时,平直段长度的锚固效应是有限的,在0.4Lae(0.4Le)范围内基本满足承载要求,过长也起不了太大作用,而弯锚部分为15d是对弯锚部分平直长度的要求,过小则影响锚固效果。平直段与弯锚段分别满足相应尺寸的要求即可,不须核算总长度,仅满足总长度也不对(只有在顶层梁端才要求总长度)。
至于弯锚时平直段长度不够是由于本体尺寸小或者次体的钢筋过大产生的。此时需增大本体的尺寸或者降低次体的钢筋直径。比如梁交与剪力墙时,墙体厚度一般不满足钢筋锚固要求,此时要在梁端的墙内增设扶壁柱。所以在规范中不允许梁直接落在剪力墙上。还有一方面是由于墙平面外刚度很有限。
第2个回答  2011-03-17
呵呵,这个是这本图集的人没有能领会规范上的要求而和你开个玩笑,在钢筋锚固的时候,有1个法则,就是必须满足设计要求的锚固倍数,当弯锚时,弯起的长度最小不能小于15D,在计算时,应按这2个条件计算,要同时满足,那你就不用管她0.4还是0.5了追问

什么叫设计锚固倍数???施工图纸上一般不会注明锚固倍数吧(你是不是说Lae),况且现场一般很多不能同时满足。 看下三楼和四楼的回答。

追答

就是设计要求的锚固倍数,有的是LAE,有的是LA
楼下的回答并不准确,给你个提示,如果1根钢筋的锚固长度是500,而支座是250墙,则平直段的长度是225,钢筋是14的,那需要弯275?如果按她的解释则这个平直长是225,大于0.4倍,那弯起的长度就是15*14=210.那又和规定的锚固倍数不一致,直锚是有效长度,而弯锚是没有直锚的有效长度,所以,就应该取最大值计算
在看1题,这个梁的支座是350的墙,钢筋是25,要求是34D锚固,就不符合0.4La+15D的要求,则按弯锚计算,可锚固的长度需要是950,这时只能按锚固倍数来计算长度
从这2题可以看出,只要是弯锚,则弯起的长度不得小于15D,这个才是答案,则,就是我上面回答的问题
学习要灵活,不要死记硬背,那累死也学不会,要理解,03G101它是平法标注原理的图集,可不要看成钢筋图集,这个图集,你没有掌握规范的要求,你就看不懂
给3和4楼的老兄出个题,看答案是什么
图纸要求的锚固倍数35D,连梁200*400,钢筋25,连梁连接的次梁200*400,问这个钢筋的锚固长度是多少?
死看03G101,那个乐就大了

追问

弯钩不小于15D,那我按15D取值,水平段如果不能满足0.4Lae,那锚固长度肯定也达不到要求,也就不满足 “有1个法则,就是必须满足设计要求的锚固倍数”(弯钩超过15D后再加长弯钩尺寸对锚固效果没什么太大作用,也不方便施工,所以加长弯钩尺寸不可取)。如你所说“只要是弯锚,则弯的长度不得小于15D,这个才是答案”,那我在弯锚不能做到0.4Lae+15D时就只保证弯钩有15D,水平段尽量取最大值,而不去管0.4Lae+15D及法则,对吧?

追答

不对,不能这样理解

追问

那我不知道怎么理解了。 个人觉得3、4楼的更合理、科学(虽然现场一般不是那么做的)。
我的追问并不是想和你强词夺理,只想弄清这个问题,这对大家都好。

追答

现场没有这样做,是错误,呵呵,我搞施工有20多年,这个图集最早是96,其实是编制人在这个问题上没有说清楚,你只理解为不论什么情况,都必须保证设计要求的锚固长度就可以,呵呵
柱基础生根,25的钢筋,独立基础的厚是300,你的这个柱的锚固怎样计取,呵呵

追问

呵呵......问题是很多时候根本保证不了(你也不能指着钢筋工说“嘿,这不对,锚固长度不符合要求,重新扎”吧),他等下要我按要求扎给他看,那我不挂了,呵呵......这个鬼东西难办。

追答

呵呵,这个是理解的问题,现场技术员是有技术交底和检查的权利

第3个回答  2011-03-17
要求弯锚的平直段和弯折段都必须分别大于0.4Lae(Le)和15d.
所以在剪力墙连梁设计时钢筋一般控制在16以内
次梁设计定义的时候就考虑是简支在主梁上,所以锚固不安上述要求,
相似回答