管与管件连接不需再跨接地线,是针对吊顶,明装等电气线路安装工程而研制。符合现代节能环保的主流发展方向。
被国内各大城市的商业、民用、公用等电线线路工程所采用,特别是临时或短期使用的建筑物。
KBG管又称国标扣压式导线管,KBG系列钢导管采用优质薄壁板材加工而成,双面冷镀锌全方位360°保护。
重量轻,在保证管材的一定强度条件下,降低了管壁的厚度,从而给施工安装、装卸搬运带来了很大的方便。
价格便宜,管壁由薄壁代替厚壁,节省了钢材,使管材单位长度的价格大幅度下降, 从而降低了工程造价。
扩展资料
施工简便,管材的套接方式以新颖的扣压连接取代了传统的螺纹连接或焊接施工,而且无须再做跨接,即可保证管壁有良好的导电性。
省去了多种施工设备和施工环节,简化了施工,提高了工效。既加快了施工进度又节省了施工费用。
安全施工,管材的施工无需焊接设备,使施工现场无明火,杜绝了火灾隐患,确保了施工现场的安全施工。
参考资料:百度百科-KBG管
KBG管工程施工工艺讲解
目前愈来愈多的地区会应用KBG管这类建筑管材,给我们的平时生活带来了便捷。据了解,KBG管材能够有效的避免出现电线短路的问题,很多的人问及KBG管工程施工工艺是什么的问题,我们看一看详细介绍吧。
工艺制作流程:原材料的入场查验--线测定位--预制弯管、螺纹管接头与箱盒紧--切槽打孔(墙砖或砌体结构)--箱盒定向牢固--管路敷设--管路固定。
材料的进场查验:(1)为了确保进场的KBG管贴合国家行业标准的原则,KBG管的管材连接附件及盒(箱),宜建议选用同一金属材料制作,产品应该有产品合格证。(2)KBG管的管材及连接附件,安装使用前外表核验应合乎以下标准:型号规格符合构思标准。管材表面上有明显的产品标志;金属内、外壁镀层良好、均匀分布无表皮脱落、生锈等状况;管材及连接附件内、外壁表面光洁、无裂纹、毛刺现象、飞边、砂眼、有气泡、形变等缺点;管材及连接附件,壁厚均匀分布、管口平整、光滑。
(3)套接管件的长度不小于管外径的2.5倍;套管管道配件核心突显的凹形槽弧度均匀分布,位置合理,垂直。
(4)弯起的管材及连接附件,弧度呈均匀分布状,且不应该有褶皱、凹洞、隙缝、弯起、死弯等缺陷,管材焊缝处于外侧。
(5)扣压常用工具应配套,搬运灵便,有利于操作。
2. 测线定位:
(1)依据建筑工程图纸明确箱、盒轴线具体位置,以土建工程弹出的水平为标准,挂线找平,线坠找正,标明箱、盒实际具体位置。一排排、陈列的箱、盒具体位置,应挂通线或十字线。
(2)暗配的线管路宜沿最近的线路铺设,并降低弯起,埋进墙或混凝土内的连接管,与墙或混凝土的表面上净距不可少于15mm。
3. 预制构件弯管、爪形螺纹管接头与箱盒牢固:
(1)预制构件弯管可建议选用冷煨弯及定型弯管,通常管径25mm及之下时,可用到手扳煨管器。既将管道捅入煨管器,逐渐煨出所需弯管;管径32m及之下时,可用到液压弯管器。
(2)将爪形螺纹管接头与盒箱连接,采用专用搬子锁。
4. 切槽开孔:墙砖或砌体需切割槽时,应在槽两侧弹线,用切割机及錾子剔槽。槽宽比管外径大5mm为宜箱、盒孔不适合过大。
5. 箱、盒定向稳固:
墙砖或砌体墙的箱、盒,用强度不小于水泥砂浆控制住,铺平、牢固、坐标正确。现制混泥土或楼层板上的箱、盒应先安装使用好卡铁,将卡铁点焊在钢筋上,若为木模板时可以用钉子,细铅丝将箱、盒绑扎同定在模板上。
6. 管路敷设:
(1)管材断开建议选用钢锯、沙轮片锯实行切管,断口处应齐平不歪斜,管口刮铣平滑、无毛刺现象,管内屑应除干净。
(2)管路连接建议选用直管头连接,管的插口应在其管接头内核心即中心处,建议选用90°角弯管接头时,管的插口应插进90°角弯管的承插口处,并应合理,再应用压接器压接。压接后,在连连接处擦抹铅油,使其整个的线路构成详细的统一标准接地体。
KBG管施工工艺根据上边的详细介绍,大家都了解了吧。KBG管在挑选的时候注意规格型号来挑选自己适合的。