塔吊大钩带电电人,我在首端装了2及漏电保护,把开关都关了,怎么还有电呢,地线也做了

如题所述

首先排除总漏电保护器进线侧电路是否存在绝缘破损漏电现象,其次是地线对地电阻问题,应该彻查各个接地点的接触问题,是否存在接触不良现象,因为如果接地良好的话,即使漏电,也不应发生触电,还有你说的零线对地线存在20V电压现象,这个是故障最明显的表现,可能是零线接触不良,但是我相信塔吊上有很多的单相电器,单相电器能正常工作的话,说明零线是没有问题的,所以零线存在问题的可能性不大,重点在于检查地线,你可以手动测量一下总的3相漏电保护器的可靠工作度,找出漏保在发生漏电后没有动作的原因,看看漏保的动作电流值,找一个单相电器接在火线和地线上,电流要大于漏保的动作电流值,看看漏保是否能正常动作,如果不动作,证明漏保的机构有问题,那么即使发生漏电也不会跳闸,漏电原因有很多种,地线对地电阻过大、单相电器以地线当作了零线,线路存在破损现象,还有就是3相用电严重不平衡,造成中性点偏移,使零线产生对地电压,这种情况可能性也不大,我个人认为不排除线路有漏电情况发生,但是地线肯定有问题。你可以把塔吊的钩子放下来,在地面上找一个接地良好的接地点来测量钩子和这个接地点是否有电压存在就可以断定了。