因为我国南北方纬度差距大,气候区不同。

过去全国各地一律以冬至日为日照标准日,而我国有关文件曾规定“冬至日住宅底层日照不少于一小时”。因冬至日太阳高度角最低,照射范围最小,如果冬至日能达到1h的日照标准,那么一年中其他天数就能达到1h以上的标准,但从实际实施情况来看,全国绝大多数地区的大、中、小城市均未达到这个标准。

大多数城市的住宅,冬至日前后首层有一个月至两个月无日照,东北地区大多数城市的住宅,冬至日日照遮挡到三层或四层。达到同样时间的话,冬至日正午太阳高度角约比大寒日高3°~4°,因而,无法以冬至日为标准日的地区只能采用第二档次即大寒日为标准日。

扩展资料

日照间距的计算方法:

以房屋长边向阳,朝阳向正南,正午太阳照到后排房屋底层窗台为依据来进行计算。

tanh=(H-H1)/D,由此得日照间距应为:D=(H-H1)/tanh;

式中:h—太阳高度角;

H—前幢房屋女儿墙顶面至地面高度;

H1—后幢房屋窗台至地面高度。(根据现行设计规范,一般H1取值为0.9m,H1>0.9m时仍按照0.9m取值)

实际应用中,常将D换算成其与H的比值,即日照间距系数(即日照系数=D/(H-H1)),以便于根据不同建筑高度算出相同地区、相同条件下的建筑日照间距。

参考资料来源:百度百科——日照标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-22

关于日照标准,涉及到的规范主要有民用建筑设计通则和城市居住区规划设计规范,根据日照标准再进行建筑的日照间距计算。民用建筑设计通则里说的很详细了,原文如下:

住宅和宿舍要看城市居住区规划设计规范的规定,其中根据气候分区和城市规模,分别以大寒日和冬至日满窗日照的小时数来作为日照标准,详见规范原文:

回到楼主的问题,日照间距分别计算只涉及到住宅和宿舍建筑,而且不是都要算,是根据地区情况,按规范的要求,选择大寒日或者冬至日的日照标准进行计算。有何不同?有效日照时间带不一样,其他计算没本质区别,采用大寒日计算其实是相对降低了日照的要求。

为什么原来一直用冬至日计算,后来又冒出个大寒日,日照标准的百度百科上说的挺详细了,我就不啰嗦了,给个链接:网页链接网页链接 看日照标准日那一段。

第2个回答  2019-09-28

建筑日照间距规定中,分别大寒日和冬至日的单独计算原因如下:

冬至日是日照最短的一天,但是根据建筑的朝向,可能并不是你的建筑满窗日照时间最短的一天。大寒日一般是最冷的一天,同样需要日照时间。

两天都要计算可以限制调整建筑窗户朝向角度等方法来减少采光,造成建筑室内阴暗。

高层住宅与后面各类住宅间距,需满足被遮挡住宅大寒日有效日照时间不少于2小时;旧区改建的项目内,新建住宅需满足大寒日有效日照时间不少于1小时。高层住宅与后面各类住宅最小间距不小于30米。

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-04-12

冬至日是日照最短的一天,但是根据建筑的朝向,可能并不是你的建筑满窗日照时间最短的一天。
大寒日一般是最冷的一天,同样需要日照时间。两天都要计算可以限制调整建筑窗户朝向角度等方法来减少采光,造成建筑室内阴暗。

在城市规划中指住宅的日照标准,即根据各地区的气候条件和居住日照标准卫生要求确定的向阳房间在规定日获得的日照量,是编制居住区规划时确定房屋间距的主要依据。日照量包括日照时间和日照质量两个指标。

为保证室内环境的卫生条件,根据建筑物所处的气候区、城市大小和建筑物的使用性质确定的,在规定的日照标准日的有效日照时间范围内,建筑外窗获得满窗日照的时间。

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-12-22
基本上比较简单的说法是这样:
冬至日是日照最短的一天,但是根据建筑的朝向,可能并不是你的建筑满窗日照时间最短的一天。
大寒日一般是最冷的一天,同样需要日照时间。