家里水电布线结束,正在水管试压,用的是ppr水管,我试了下,加压0.6M帕 ,10分钟压力不变,6小时后降到0.55M帕,24小时后降到0.46M帕,请问这样的压降是否正常?谢谢!!

1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa,如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。

2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。

3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。

5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。

扩展资料:

注意事项:

1、水管安装设计首先要考虑到与水有关的设备,比如厨房、马桶、热水器、洗手盆等,线路走向、安装方式、是否包含冷热水。   

2、要提前考虑好用燃气热水器还是电热水器,二者的水路布置不同。  

3、卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,一定还要有一个方便拖地的出水口。    

4、先确定洗衣机的位置,再设置排水管位置。  

5、水路改造后一定有打压测试,放置日后出现因为水压而漏水的问题。   

6、验收的时候要注意检查厨房、卫生间各个排水口是否通畅,避免装修垃圾进入导致堵塞。    

参考资料来源:百度百科-水管水压密封试验机

参考资料来源:百度百科-试压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-27
装修水管打压标准为9~10公斤的水压,保持压力的时间一般为30分钟。打压试验是判断水管管路连接牢不牢固的常用方法。当所有的水管通路全部焊接好了以后才可以试压。在测压的时候,摇动千斤顶的压感直到压力表的指针指向0.9~1.0左右。然后保持这个压力值一定的时间。一般都是30分钟只能超出不能少。

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第2个回答  推荐于2017-10-14
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-09-25
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0。80MPa,如管道工作压力小于0。8MPa,则水压试验压力选择0。8MPa。5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1、5级(最大允许误差不超过最大刻度1、5%),量程范围应为试验压力1、3~1、5倍,表盘直径不应小于150mm。详情
    官方电话
第4个回答  2007-06-24
行,直接给自己加分就好了,呵呵呵。