您好,请问悬挑梁上部级下部钢筋向梁内锚固长度应该是多少?

如题所述

悬挑梁底部钢筋锚入剪力墙锚固长度是按图纸上的1.7米。

图纸优先于规范。看清楚图纸要求,1.7m到底是对上部筋的要求还是下部筋的要求。一般不会出现下部筋锚入剪力墙1.7m。 

看设计是否采用了11G101-1图集,图集第89页有规定为15d。如果设计未采用11G101-1图集而是有专项的设计,就按照具体的设计而定。

扩展资料:

悬挑梁的构造

建筑物设计、施工乃至加固领域中,经常可遇到悬挑梁结构。因为悬挑梁在整个结构体系中的特殊性,所以一旦出现质量问题,将对整幢建筑物构成极大的安全隐患

悬挑结构常常处于室外,面对雨水、二氧化碳等的直接侵蚀,且因为用户的使用原因,荷载也存在一定的不确定性,所以一旦出现裂缝,将极有可能进一步扩大,严重的将危及建筑物的安全。

悬挑结构设计受力的合理性、设计安全储备的控制、施工质量的把握、对有质量问题的悬挑梁加固的可行性和针对性都很重要。

(1) 梁顶面的纵向受力筋应按计算确定,而且不少于两根。

钢筋沿梁角配置,其伸入支座的长度应满足锚固要求,其余钢筋不应在梁的上部截断,且满足以下要求:弯起钢筋的弯起角度一般为45°;梁截面高h≥800 mm时,可弯起60°。

梁截面高较小时,可弯起30°;为了避免弯起钢筋在弯转处因其合力将混凝土压碎,钢筋在弯转处应有一定的圆弧形,圆弧半径一般不小于弯起钢筋直径的10倍。

(2) 弯起钢筋应根据施工对钢筋骨架的稳定和结构计算确定,当悬臂长度大于1.5 m时,无论计算是否需要,均要设置一排(从根部算起)弯起钢筋。若悬臂端有集中力作用时,宜设置多排弯起钢筋。

(3) 梁底部架立筋应不少于两根,其直径不小于12 mm。

参考资料来源:百度百科--钢筋锚固长度

参考资料来源:百度百科--悬挑梁

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-01
呵呵,又见到闭门造车的了,悬挑梁顶钢筋的锚固是LA\ LAE?+12D什么意思?真亏你17级,就这样回答?不懂,就不要乱答,呵呵,为你好,呵呵,还101?你看得懂?
这个问题,有3种情况
1、纯悬挑,就是只有悬挑的梁,里面没有连梁,梁顶钢筋进入支座1.7LAE,就是101中的梁锚柱节点要求
2、有内梁的,梁顶部钢筋进入到梁净跨1/3,且不小于悬挑净长
3、嵌固式挑梁(也叫卧梁),这个长出现在砖混结构中,是没有柱,则进入墙体的混凝土的长度不小于悬挑净长的1.5倍,钢筋贯通
上面3条是悬挑梁顶钢筋的要求,还有1条,就是在悬挑端,必须弯15D
下部钢筋,是不受力钢筋,在端部不弯,进入支座的锚固长度是12D本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-03-01
1、下部纵筋锚入支座15D,直锚无须打弯。
2、上部纵筋锚固长度根据设计要求定。如果属于多跨梁悬挑段,尽量采用多跨梁面筋拉通。弯锚的话,直锚到柱对边不小于0.4倍基本锚固长度,且打弯15D。
第3个回答  2012-04-12
回答的第2条中101图集中没有那条为:梁顶部钢筋进入到梁净跨1/3,且不小于悬挑净长
第4个回答  2011-07-15
从支座计算0.75L(净挑长度) 03G101-1 第66页写的很详细